Автор Тема: Расчет кабеля для уличного освещения. HELP!!!  (Прочитано 6810 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброе утро!
Есть одна проблема. Дали сделать проект освещения 3х улиц. Сама проблема в том, что я никогда неделал наружное освещение!!! И сразу появились такие вопросы:
- как правильно и обосновонно выбрать сечение кабеля (СИПа)? Нагрузка то равномерно распределенна по всей длине (2700м).
- как правильно выбрать кол-во светильников изходя из таких начальнных условий: светильники - ЖКУ-16, лампы - ДНаТ-150, мощность от КТП по ТУ - 34кВт (3 фазы).
- какой косинус у данного светильника с такой лампой (компенсированой)? Нигде найти не могу... почему то :(
Помогите, сегодня придет заказчик для предворительной беседы, а запутался в 3х соснах ::)


Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
EvgenMan, перечитайте цю тему

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перечитал, еше раньше. Ответов на мои вопросы я не нашел.
Кноринга и Карпова я знаю, но онм мне сейчас (до обеда) не помогут 8)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что в ТУ на освещение написано?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
EvgenMan, вы бы план показали, а то не понятно как это
Дали сделать проект освещения 3х улиц.

Нагрузка то равномерно распределенна по всей длине (2700м).

А ТП где стоит?
Ну а косинус - 0,85 http://zao-tehnolog.ru/page691089

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТУ указали:
- разрешенная мощность 34кВт
- лампы с ПРА
- линию провести по сущ. опорам ТТУ
- использовать только СИП
И все.

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
EvgenMan, вы бы план показали, а то не понятно как это
Немогу, 3 дня как переехали в новый офис, а тут инет урезан. Только просмотр.  :(
Улицы расположены буквой Ш, и ТП стоит практически посредине (внизу).

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну так сложно будет. А 2700м, это длина одной или всех улиц? Количество существующих опор?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переріз 4х16 по умовам механічної міцності.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу сечения можно спросить у горсвета - какое они хотят

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
4х16 по умовам механічної

Стосовно січення ломали копья тут:  http://eom.com.ua/index.php?topic=333.0
ИМХО, не менше 25мм.кв.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
спросить у горсвета - какое они хотят
таким чином багато напроектуємо.
"Хотят", як правило, найдешевше    :D
« Останнє редагування: 03 Листопад 2011, 10:40:40 від sashkomtm »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
таким чином багато напроектуємо.
"Хотят", як правило, найдешевше    :D
Да не скажи. Они же сами потом его эксплуатировать его будут. К тому же они могут указать сечение с перспективой развития сетей освещения.
Я когда проектировал освещение на СИП - поехал в районный отдел, переговорил с начальником и главным инженером - и мне четко сказали брать AsXSn 4x25

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:

Читати буквально:
Кноринга и Карпова я знаю, но онм мне сейчас (до обеда) не помогут

EvgenMan, хороших знайомих маєте. Шкода тільки, що не можуть допомогти   :D :D :D

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я когда проектировал освещение на СИП - поехал в районный отдел, переговорил с начальником и главным инженером - и мне четко сказали брать AsXSn 4x25
  :-[ так по ПУЕ меньше і неможна 4х25 це мінімум для магістралі. Коли робиться проект було б непогано щоб міськсвітло перспиктиву забило в ТУ, а не на словах і переріз дали з урахуванням перспективи.
Для визначення перерізу пора***те втрату напруги на останньому світильнику та перевірте чи спрацює автомат в кінці лінії. Для зрівнювання моментів навантаження раджу порядок фаз робити А - В - С - С - В - А.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: