Автор Тема: Расчет сечения экрана  (Прочитано 9770 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет сечения экрана
« : 31 Жовтень 2011, 14:21:52 »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Подскажите, как рассчитать и выбрать сечение экрана для кабелей из сшитого полиэтилена.
Спасибо большое!!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #1 : 31 Жовтень 2011, 14:34:22 »
yuli, это видела ?

Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой (для кабелей с секторными жилами накладывается общий экран поверх трех изолированных жил):

 - сечением не менее 16 кв. мм для кабелей с сечением жилы 50–120 кв. мм,

 - сечением не менее 25 кв. мм для кабелей с сечением жилы 150–240 кв. мм,

 - сечением не менее 35 кв. мм для кабелей с сечением жилы выше 300 кв. мм.

Примечание: сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания, которые необходимо рассчитать согласно условиям прокладки кабельной линии.

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #2 : 31 Жовтень 2011, 15:15:11 »
yuli, сечение экрана должно быть термически стойким к токам двухфазного КЗ. Почитай Дмитриев М.В "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ" там все подробно расписано.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #3 : 31 Жовтень 2011, 15:25:43 »
Почитай Дмитриев М.В "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ"
А де можна почитати? хтось має?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #4 : 31 Жовтень 2011, 15:39:24 »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #6 : 31 Жовтень 2011, 15:41:38 »
Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1805

Залив у файловий архів
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2011, 15:56:49 від ZoloS9479 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #7 : 31 Жовтень 2011, 16:32:53 »
География?
Если Киев, то могу рассказать, если другой Обл - то нужно знать его хотелки.
В Киеве СЕЙЧАС считают по двухфазному току к.з. в максимальном режиме в начале кабеля, сравнивая его с допустимым током экрана (требование Киевэнерго). Раньше считали по двойному к.з. на землю (так говорит ПУЕ-2009), еще раньше по трехфазному к.з. в максимальном режиме.
(для распредцепи - при условии рабочей жилы - Al - 120 экран выбирается из ряда - 25; 35; 50 мм2)
Для питающих кабелей РП - может быть 50; 70; 95 мм2 В зависимости от токов к.з. на питающей ПС.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #8 : 01 Листопад 2011, 16:42:07 »
Да, это Киев. А если кабель из сшитого полиэтилена находится всредине цепочки, ну как обычно бывает, когда считаем релейку, то надо просчитывать все сопротивления до нашего кабеля и потом определять ток КЗ. Может есть примеры расета. Буду благодарна.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #9 : 01 Листопад 2011, 17:13:37 »
Ну расчет - это обычный расчет токов к.з. в сети 10 кВ. Просто нужно взять проектируемый кабель и посчитать ток 2-хфазного к.з. (Iк.з (3) *0,5* корень(3)) в максимальном режиме в начале кабеля при питании с одной стороны и в конце кабеля при питании с другой стороны. Дальше нужно посчитать токи термической устойчивости в этих двух точках (Ітерм = Ік(2)*корень (tфик)) и сравнить допустимый ток экрана с большим из них.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #10 : 01 Листопад 2011, 17:27:04 »
Спасибо за объяснение. а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности и рассчитывать ток при несимметричном к.з

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #11 : 01 Листопад 2011, 17:29:46 »
а tфик - это время срабатывания зашиты на РП или на подстанции? или что это за время?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #12 : 01 Листопад 2011, 22:30:40 »
а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности
Нулевой не надо, а вот прямой(обратной) надо

а tфик - это время срабатывания зашиты на РП или на подстанции? или что это за время?
tфик - фиктивное время срабатывания = время срабатывания защиты (уставка реле времени) + время срабатывания выключателя

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет сечения экрана
« Reply #13 : 02 Листопад 2011, 09:36:30 »
Спасибо за объяснение. а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности и рассчитывать ток при несимметричном к.з
Так прописано в ПУЕ - я уже выше писал про это - это расчет по двойному к.з. на землю. Но крайнее на сегодня веяние Киевэнерго - расчет по 2-хфазному току к.з. в максимальном режиме.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: