Автор Тема: В каких случаях кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение  (Прочитано 3952 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В каких случаях кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение? Подскажите нормативный документ. Спасибо

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik,  практически везде, где не требуется применение огнестойких кабелей: ДБН В.2.5.23-2010. п.4.36 г); ПУЭ п.2.3.90
« Останнє редагування: 01 Листопад 2011, 16:05:59 від Сугор »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При прокладке пучками.
Если брать одиночную прокладку то ВВГ не распространяет горение.
Если пучками то только ВВГнг
« Останнє редагування: 01 Листопад 2011, 16:36:01 від boss »

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где можно посмотреть, что ВВГ при одиночной прокладке не распространяет горение?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Dmitrik, в сетрификате на кабель, по новым нормам он должен соответствовать п4.1 ДСТУ4809

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если брать одиночную прокладку то ВВГ не распространяет горение.
- boss, не соглашусь.
Существуют три типа ВВГ по нераспостранению горения:
1. ВВГ.
2. ВВГ - по ДСТУ 4216 (4217) - одиночка.
3. ВВГ - по ДСТУ 4237 - пучки.
И прав Сугор, но еще дополню, что не только по огнестойкости, но и там где требуется малодымность и малотоксичность. п. 4.36, к) "нг" будет недостаточно.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понял в общественных и жилых здания всегда применять кабели с индексом нг?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
или нгд - в зависимости от помещений
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

НАПБ В.01.056-2005/111
---------------------------------------------------------------------------------
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
практически везде, где не требуется применение огнестойких кабелей: ДБН В.2.5.23-2010. п.4.36 г); ПУЭ п.2.3.90
Ці вимоги не стосуються виробничих приміщень промпідприємств , якщо там відсутні пожежо- вибухонебезпечні зони .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, а чего так сложно? На этой ветке, ведь ДБН 23:10 вроде признается?  :D
А там все достаточно понятно изложено.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ці вимоги не стосуються виробничих приміщень промпідприємств , якщо там відсутні пожежо- вибухонебезпечні зони .
на счет ДБН согласен, но:
ПУЭ п.2.3.90:
Quote (selected)
Кабели прокладываемые в кабельных сооружениях должны быть стойкими к распространению пламени
Quote (selected)
2.3.З. Кабельное сооружение
Сооружение, специально предназначенное для розмещения элементов кабельной линии и оборудования, которое обеспечивает функционирование ЕЛ.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, а чего так сложно? На этой ветке, ведь ДБН 23:10 вроде признается? 
Дык понимаешь у этих умоленных "электриков" один талмуд - ПУЭ  :D :D :D а поскольку был задан общего плана вопрос:
В каких случаях кабели должны применяться с изоляцией, не распространяющей горение? Подскажите нормативный документ. Спасибо
то чем:
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
не подходит? Тем паче и "храм" озвучен:
МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ
::)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
2.3.З. Кабельное сооружение
Ви прчитайте цей пункт до кінця . там є перелік що відноситься до кабельних споруд .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
1   СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Требования этого нормативного документа обязательны при проектировании и эксплуатации электроустановок предприятий, учреждений и организаций, которые входят в сферу управления Минтопэнерго Украины.

Значна більшість промислових підприємств не входить в сферу управління Мінпаливенерго і норми цього документу на них не поширюються .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: