Автор Тема: Как правильно в проекте указать "закрытый доступ к доучетным токоведущим цепям"  (Прочитано 2194 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Облэнерго написало замечание:
"Пердбачити закриття доступу до дооблікових струмоведучих кіл"
"Предусмотреть закрытие доступа к с доучетних токоведущих цепей"
Как правильно в проекте это указать. Может пример где-то завалялся. А то постоянно это замечание пишут.
Учет в РП-0.4кВ в отдельном ящике через трансформаторы тока, трансформаторы тока в вводной ячейке ЩО-90.
Ну и интересны другие случаи.


Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Производится пломбирование трансформаторов тока и испытательной коробки.
Если счетчик прямоточный то пишут предусмотреть перед счетчиком выключатель нагрузки с устройством опломбирования.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.