Молниезащита на АЗС
« : 16 Листопад 2011, 14:32:05 »
Согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008
6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів,  у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися  і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
Норматив я понимаю НАПБ Б05019-2005, читаем: 
3.1.20 АЗС слід обладнувати блискавкозахистом відповідно до вимог РД 34.21.122-87/Міненерго СРСР "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений", але не нижче II категорії.
а расстояние ???
кто сталкивался, подскажите?
« Останнє редагування: 16 Листопад 2011, 14:37:31 від zema »

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита на АЗС
« Reply #1 : 16 Листопад 2011, 15:35:55 »
Согласно РД 34.21.122-87, отдельно стоящие стержневые молниеотводы с искусственных заземлителями, должны обеспечивать наименьшее допустимое расстояние Sв по воздуху от защищаемого объекта до опоры 4м.
Других нормативов подтверждающих это нет?
И по сути к взрывоопасным объектам АЗС относятся только емкость с ГСМ и колонки? здание операторской подлежит защите отдельностоящими МО?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита на АЗС
« Reply #2 : 19 Листопад 2011, 19:59:33 »
...
а расстояние ???
кто сталкивался, подскажите?
      Формула для розрахунку роздільчої відстані у ДСТУ не наводиться, є лише згадка про цю відстань. Отже, посилайтеся на цей пункт і беріть формулу з IEC 62305. Приміром візьміть її з каталогу TBS "OBO Bettermann" (скачати з російського фрагменту сайта компанії).
      Щодо відстані у грунті можу лише пригадати доповідь грецьких спеціялістів на міжнародній конференції ICLP, де досліджувалося, на скільки метрів належить віднести опору ЛЕП від газогону, аби від удару у опору не проплавилася гідроізоляція стінки труби того газогону (бо далі корозія, витік, вибух ... і так далі).

 