PrepsuPatha, в этом случаео Cosf будет стремиться к "1" - ИМХО, это "жирновато" будет, неэкономно.... я сделала все-тки по известной формуле:
Qку=Рмакс(tgfмакс- tgfжелаемый (0,33)), где
Рмакс - максимальное значение часового потребления активной мощности;
tgfмакс получаем таким путем:
Sмакс=корень кв. из (Рмакс2 + Qмакс2)
Cosf макс= Рмакс/ Sмакс
tgfмакс из таблицы Брадиса по Cosf макси
tgfжелаемый (0,33) -
кос фи, надо получить
ЗЫ. о значении желаемого косинуса было много споров в форуме... у вас в Украине это значение не регламентируется сетями, поэтому этот вариант расчета для себя, не для доказательств почему ты выбрал батарею именно этой мощности...

таблицу еще не смотрела...