Поправьте меня пожалуйста.
Рассчитываю термическое сопротивление пола :
ж/б плита толщиной 0,22 м;
Керамзитовая прокладка толщиной 0,03 м;
Стяжка толщиной 0,05 м;
Линолеум толщиной 0,003 м.
Ro = 1/alfa(Rвнутреннее) + 1/alfa(наружное) + Rж/бплиты + Rкерамзита + Rстяжки + Rлинолеума
Исходя из таблицы Л, ДБН В.2.6-31:2006,
п.81 R ж/б плиты - 1,92 Вт/(м2*K)
п.47 гравий керамзитный - 0,11 Вт/(м2*K)
п. 83 раствор цементно-пищаний - 0,7 Вт/(м2*K)
п.103 Линолеум - 0,17 Вт/(м2*K)
В итоге Ro = 1/8.7 + 1/23 + 0,22/1,92 + 0,03/0,11 + 0,05/0,7 + 0,003/0,17=0,63!!!
Как-то очень уж мало

, в и-нете R=3-4
Подскажите пожалуйста, где я просчитался?