На объекте (небольшой мотель) год назад прокинута кабельная продукция на пожарную сигнализацию следующим образом - с каждого номера кабель 2-х жильный сведен до коробок на коридоре (по 3-5 номеров на 1 коробку), в коробке плюсы и минусы с каждого номера свели на отдельные клеммы (типа "звезда") и одной парой передали на место установки ППКП. Так было прописано в проекте, так и сделали. Извещатели в номерах по проекту ТПТ-3, ППКП - Тирас-16П.
С монтажниками, которые бросали кабеля, заказчик договор расторг, сейчас обратились к нам, что бы продолжить работы. Подскажите, какие резисторы нужны и будет ли вообще это работать. Перебросить кабеля по номерах уже не реально, долесть до коробок на коридорах можно.
Можно использовать разветвитель РТ-2, но он объеденит только 2 ответвления на один шлейф. Пройдет ли каскадность применения РТ-2.
Может есть другие решения, подскажите, интересно помотреть схемные решения.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый  Ol_Bak !
Конечно нет интереснее задачи, чем устранение чужих ошибок!
 Но при исправлении оных не следует оставлять свои ошибки кому-то на память...
Радиальный неадресный шлейф не может быть превращен в "звезду"! Именно по тому, что к такой конфигурации не будут формироваться сигналы прописанные в нормативных документах для шлейфа ПОЖАРНОЙ сигнализации.
Подбор резисторов просто ничего Вам не даст по определению - оконечник должен быть один и в противоположном от ППКП конце ШПС.
Тот, кто создавал проект, не знает азов по пожарной сигнализации и это очевидно по нескольким аспектам освещенных Вами. Начнем хотя бы с того, что паспортные данные ТПТ-3 и Тирас-16П не стыкуются между собой по величине питающего напряжения в таком двухпроводном ШПС. Уже надо было бы применять модули согласования, типа МУШ-3, МУШ-3М или МУШ-6М. Но и с применением модулей согласования "звезду" нельзя организовать корректно. Хотя бы по тому, что на "мушах" имеется не только индикация состояния, но и орган управления и в паспортах на эти изделия прописано про необходимость их установки в одном помещении с ППКП, а также расстояние от ППКП до любого МУШ-а: не более 10 м.
Теперь про РТ-2. Они предназначены для работы ТОЛЬКО с ППКП от ЧП "Артон"!!!
И даже в этом случае каскадное подключение РТ-2 невозможно! И запрещает такое подключение не главный конструктор ЧП "Артон", а господин Ом, вместе с тремя братьями по фамилии Кирхгоф...
Так что придется Вам на месте одной распределительной коробки ставить несколько, вести возвратные концы и руками с отверткой перекручивать "звезду" в один длинный радиальный щлейф, в конце которого устанавливать один оконечный резистор...
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2011, 19:38:27 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю