Уважаемый Ol_Bak !
Конечно нет интереснее задачи, чем устранение чужих ошибок!
Но при исправлении оных не следует оставлять свои ошибки кому-то на память...
Радиальный неадресный шлейф не может быть превращен в "звезду"! Именно по тому, что к такой конфигурации не будут формироваться сигналы прописанные в нормативных документах для шлейфа ПОЖАРНОЙ сигнализации.
Подбор резисторов просто ничего Вам не даст по определению - оконечник должен быть один и в противоположном от ППКП конце ШПС.
Тот, кто создавал проект, не знает азов по пожарной сигнализации и это очевидно по нескольким аспектам освещенных Вами. Начнем хотя бы с того, что паспортные данные ТПТ-3 и Тирас-16П не стыкуются между собой по величине питающего напряжения в таком двухпроводном ШПС. Уже надо было бы применять модули согласования, типа МУШ-3, МУШ-3М или МУШ-6М. Но и с применением модулей согласования "звезду" нельзя организовать корректно. Хотя бы по тому, что на "мушах" имеется не только индикация состояния, но и орган управления и в паспортах на эти изделия прописано про необходимость их установки в одном помещении с ППКП, а также расстояние от ППКП до любого МУШ-а: не более 10 м.
Теперь про РТ-2. Они предназначены для работы ТОЛЬКО с ППКП от ЧП "Артон"!!!
И даже в этом случае каскадное подключение РТ-2 невозможно! И запрещает такое подключение не главный конструктор ЧП "Артон", а господин Ом, вместе с тремя братьями по фамилии Кирхгоф...
Так что придется Вам на месте одной распределительной коробки ставить несколько, вести возвратные концы и руками с отверткой перекручивать "звезду" в один длинный радиальный щлейф, в конце которого устанавливать один оконечный резистор...