Автор Тема: Подключение пожарных извещателей  (Прочитано 3308 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На объекте (небольшой мотель) год назад прокинута кабельная продукция на пожарную сигнализацию следующим образом - с каждого номера кабель 2-х жильный сведен до коробок на коридоре (по 3-5 номеров на 1 коробку), в коробке плюсы и минусы с каждого номера свели на отдельные клеммы (типа "звезда") и одной парой передали на место установки ППКП. Так было прописано в проекте, так и сделали. Извещатели в номерах по проекту ТПТ-3, ППКП - Тирас-16П.
С монтажниками, которые бросали кабеля, заказчик договор расторг, сейчас обратились к нам, что бы продолжить работы. Подскажите, какие резисторы нужны и будет ли вообще это работать. Перебросить кабеля по номерах уже не реально, долесть до коробок на коридорах можно.
Можно использовать разветвитель РТ-2, но он объеденит только 2 ответвления на один шлейф. Пройдет ли каскадность применения РТ-2.
Может есть другие решения, подскажите, интересно помотреть схемные решения.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый  Ol_Bak !
Конечно нет интереснее задачи, чем устранение чужих ошибок!
 Но при исправлении оных не следует оставлять свои ошибки кому-то на память...
Радиальный неадресный шлейф не может быть превращен в "звезду"! Именно по тому, что к такой конфигурации не будут формироваться сигналы прописанные в нормативных документах для шлейфа ПОЖАРНОЙ сигнализации.
Подбор резисторов просто ничего Вам не даст по определению - оконечник должен быть один и в противоположном от ППКП конце ШПС.
Тот, кто создавал проект, не знает азов по пожарной сигнализации и это очевидно по нескольким аспектам освещенных Вами. Начнем хотя бы с того, что паспортные данные ТПТ-3 и Тирас-16П не стыкуются между собой по величине питающего напряжения в таком двухпроводном ШПС. Уже надо было бы применять модули согласования, типа МУШ-3, МУШ-3М или МУШ-6М. Но и с применением модулей согласования "звезду" нельзя организовать корректно. Хотя бы по тому, что на "мушах" имеется не только индикация состояния, но и орган управления и в паспортах на эти изделия прописано про необходимость их установки в одном помещении с ППКП, а также расстояние от ППКП до любого МУШ-а: не более 10 м.
Теперь про РТ-2. Они предназначены для работы ТОЛЬКО с ППКП от ЧП "Артон"!!!
И даже в этом случае каскадное подключение РТ-2 невозможно! И запрещает такое подключение не главный конструктор ЧП "Артон", а господин Ом, вместе с тремя братьями по фамилии Кирхгоф...
Так что придется Вам на месте одной распределительной коробки ставить несколько, вести возвратные концы и руками с отверткой перекручивать "звезду" в один длинный радиальный щлейф, в конце которого устанавливать один оконечный резистор...
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2011, 19:38:27 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 