Автор Тема: Молниезащита световых фонарей на кровле - нужна?  (Прочитано 3762 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kleep

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток, коллеги!
Нуждаюсь в совете. Возможно, кто-то сталкивался...
Выполняю проект складского здания (примерно 100мх250м.) Кровля плоская. Защищаю молниеприёмной сеткой. На кровле имеются вентиляторы (дымоудаление) и световые фонари. Вентиляторы думаю защитить стержневыми молниеприёмниками, а вот световые фонари ... Нужно ли? Имеются двух типов: купольные (диаметр 10 м.) и полосовые (6мх40м.)

Что посоветуете? Как правильно поступить?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на купольных и полосовых по периметру можно проложить круглый стальной оцинкованный проводник диаметром 8 мм,а соединение с сеткой,лежащей на плоской кровле выполнить таким образом,как показано на фото... то есть чтобы концы (окончание отрезков) круглого проводника выступали над куполом светового фонаря.

Защищать световые фонари мачтами не нужно только в случае если они выполнены из металла и присоединены к сетке.
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2011, 19:30:03 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
kleep, достаточно все металлические корпуса оборудования на кровле присоединить к молниеприемной сетке (это если по нормам). А вообще я требую от заказчика задание какое оборудование необходимо защищать. Обычно я защищаю дорогое оборудование: руфтопы, драйкулера.

Offline kleep

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII,  учитывая, что верхняя точка фонаря выше уровня кровля на 1,25 м., загнутая вверх катанка не обеспечит необходимый угол защиты.  Хотя такое решение всё же лучше, чем вообще ничего :)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, молния обычно попадает выступающие над кровлей части...прожигает их... пламя перемещается внутрь здания...ну дальше просто катастрофа  =-0 ...
Так что защищать выступающие над кровлей части строения и оборудования, надо еще и по этой причине,а не только дорогостоящее оборудование. Мое мнение: защитить надо ВСЕ выступающие над кровлей части,иначе смысла от проложенной вами сетки станет нааааамного меньше.
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2011, 23:40:53 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, молния обычно попадает выступающие над кровлей части...прожигает их... пламя перемещается внутрь здания...ну дальше просто катастрофа  =-0 ...
Так что защищать выступающие над кровлей части строения и оборудования, надо еще и по этой причине,а не только дорогостоящее оборудование. Мое мнение: защитить надо все выступающие над кровлей части,иначе смысла от проложенной вами сетки станет нааааамного меньше.
не спорю, я возможно ретроград, но в РД было написано тоже что и в ДСТУ: "присоединить к молниеприемной сетке" (ну или как-то так). Просто сетка выполненая открыто на подставках по кровле большого здания - это очень дорого, я стараюсь использовать строительные конструкции и защищать дополнительно только то что скажет заказчик...
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2011, 21:25:46 від Сугор »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
учитывая, что верхняя точка фонаря выше уровня кровля на 1,25 м.,
ну тогда остается уповать только на то что стекло фонаря без армирования металлом... и что оно (стекло) является диэлектриком (!)  ;)
Поэтому, хоть
загнутая вверх катанка не обеспечит необходимый угол защиты.
но все же:
Хотя такое решение всё же лучше, чем вообще ничего :)
« Останнє редагування: 29 Жовтень 2011, 23:48:20 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток, коллеги!
Нуждаюсь в совете. Возможно, кто-то сталкивался...
Выполняю проект складского здания (примерно 100мх250м.) Кровля плоская. Защищаю молниеприёмной сеткой. На кровле имеются вентиляторы (дымоудаление) и световые фонари. Вентиляторы думаю защитить стержневыми молниеприёмниками, а вот световые фонари ... Нужно ли? Имеются двух типов: купольные (диаметр 10 м.) и полосовые (6мх40м.)

Что посоветуете? Как правильно поступить?

Если вы уже ставите стержневые молниеотводы на кровле здания, то я не вижу смысла добавлять еще молниеприемную сетку. Попробуйте посчитать сколько нужно молниеотводов, сделать вывод по целесообразности использования только стержневых молниеотводов (предлагаю вариант четырех стержневых молниеотводов по периметру и один по центру). В случае если такой вариант не пройдет, то приспособить спуски от молниеотводов под молниеприемную сетку (полоса 4х40) соединить молниеотводы между собой, чтобы получились ячейки не более чем 12х12 м.