Автор Тема: Запуск дымоудаления  (Прочитано 2133 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

АИ 2435

  • Гість
Запуск дымоудаления
« : 28 Квітень 2012, 12:08:07 »
Прошу Вашей консультации по следующему вопросу: в ДБН В.2.5-13-98* было однозначно сказано, что запуск системы ДУ осуществляется от 2 извещателей и каждая точка помещения защищается 2 датчиками.  В ДБН В.2.5-56-2010 п. 6.2.28 допускается запуск при сработке одного извещателя, в п. 12.5.2 - от двух, установленых в одном помещении. Вопрос в том, если формировать сигнал от 2 извещателей, надо ли контролировать каждую точку двумя датчиками (уменьшать расстояние между извещателей вдвое)? Заранее спасибо!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Запуск дымоудаления
« Reply #1 : 03 Травень 2012, 12:29:40 »
ДБН нормирует удвоение только для СО и ПТ (п. 6.2.28). Так что в принципе, если не удвоите, будете перед законом чисты.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: