Автор Тема: Контур заземления КТП  (Прочитано 19247 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ishes

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контур заземления КТП
« : 25 Жовтень 2011, 09:38:48 »
Подскажите, знающие люди! Нужно заземлить КТП 10/0.4. Прилагаю план. В ПУЭ написано что гориз заземлитель нужно проложить вокруг здания на расстоянии не более 1 м от его фундамента. Но есть 2 проблемы:
1) Ограждение. В ПУЭ же  сказано, что заземлители должны быть на расстоянии не менее 2 м от ограждения. Как тогда прокладывать контур, если расстояние от фундамента до ограждения в верхнем левом углу около 1,3 м.
2) За ограждением начинается уже не наша территория. Обязательно ли выполнять ЗАМКНУТЫЙ контур? И какие размеры ячейки заземляющей сетки принять для остальной территории ПС ?
Нормально делай - нормально  будет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #1 : 25 Жовтень 2011, 10:07:31 »
Ishes, я невстречал жесткого требования выполнять замкнутый контур для КТП (ТП). У Вас перед КТП достаточно места чтобы разместить заземлитель (от КТП до ограждения 14м).

Offline Ishes

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #2 : 25 Жовтень 2011, 10:19:44 »
Сугор, тогда еще вопрос. Как определить места установки вертикальных заземлителей? И нужны ли два рертикальных заземлителя перед въездом напротив ворот?
Нормально делай - нормально  будет.

Offline Ishes

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #3 : 25 Жовтень 2011, 10:22:31 »
Кстати вот про замкнутый контур, из ПУЭ пп 1.7.90:

Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
Нормально делай - нормально  будет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #4 : 25 Жовтень 2011, 10:25:20 »
Ishes, то о чем Вы говорите, насколько я знаю, выполняется исключительно на высоковольтных ПС с ОРУ но ни как не на КТП 10/0,4кВ. В Вашем случае достаточно перед КТП проложить горизонтальный заземлитель (полоса 40х4мм) и сделать два вертикальных глубинных заземлителя.
К сожалению у меня старая редакция российского ПУЭ. Попробуйте посмотреть как выполняеться заземление ТП в типовых проектах. С моей точки зрения, контур вокруг ТП имеет смысл делать тогда когда выполняется молниепремная сетка для молниезащиты.
Кстати, Ваш объект, судя по количеству ячеек в РУ-10кв, больше похож на РП 10кВ. А как на счет ограждения вокруг всего "КТП"? 
« Останнє редагування: 25 Жовтень 2011, 10:37:29 від Сугор »

Offline Ishes

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #5 : 25 Жовтень 2011, 10:29:54 »
Спасибо, буду пробовать и считать.
Нормально делай - нормально  будет.

Offline Ishes

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #6 : 27 Жовтень 2011, 07:49:50 »
Никак не получается уложиться в нормы по Rрастеканию=0,5 Ом  :( по Uприкосновения проходит, а по R - ну никак  :( Контур получается уже с около 20 вертикальными электродами, и все равно не выходит. (контур располагаю на территории перед ТП). Что посоветуете?
Кстати, Ваш объект, судя по количеству ячеек в РУ-10кв, больше похож на РП 10кВ. А как на счет ограждения вокруг всего "КТП"?
Сугор, да , это РП 10КВ, совмещенный с ТП 10/0,4 КВ с двумя трансами по 250.
Нормально делай - нормально  будет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #7 : 27 Жовтень 2011, 10:13:47 »
Никак не получается уложиться в нормы по Rрастеканию=0,5 Ом
Ishes, извини, но откуда эта цифра? Не знаю как в России, но в Украине, при совместном использовании ЗУ для ВН и НН требуется достичь сопротивления растеканию не более 2 Ом.
 
Что посоветуете?
Узнай на какой глубине грунтовые воды и используй глубинные заземлители. При достижении уровня грунтовых вод сопротивление ЗУ упадет ниже 0,5 Ом.

Offline Ishes

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #8 : 27 Жовтень 2011, 11:42:13 »
Сугор, Вы меня облагоразумили :)конечно же,  не 0.5 а не более 4 Ом должно быть при использовании ЗУ одновременно и для U до 1 кВ. Буду пересчитывать.
Нормально делай - нормально  будет.

Offline Ishes

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #9 : 01 Листопад 2011, 10:49:25 »
Возник еще вопрос. Как быть с напряжением на ЗУ? при сопротивлении ЗУ 3.5 Ом и токе КЗ (на шинах РП 10кВ), равном 7 кА оно получается 24.5 кВ при норме по ПУЭ до 10 кВ. Или я неправильно считаю?  что то я совсем запутался.
Нормально делай - нормально  будет.

Offline Ishes

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #10 : 02 Листопад 2011, 11:45:56 »
кто нибудь ответит, господа?
Нормально делай - нормально  будет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #11 : 02 Листопад 2011, 12:53:17 »
Ishes, а какое КЗ Вы рассматриваете? однофазное на землю, двухфазное или трехфазное?

Offline Ishes

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #12 : 02 Листопад 2011, 14:17:02 »
Нейтраль на ВН изолированная, поэтому двухфазное, наиболее опасное
Нормально делай - нормально  будет.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #13 : 02 Листопад 2011, 14:47:20 »
Нейтраль на ВН изолированная, поэтому двухфазное, наиболее опасное
т.е. замыкания на заземленный корпус у Вас нет?

Offline Ishes

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Контур заземления КТП
« Reply #14 : 02 Листопад 2011, 15:08:52 »
рассматривал двухфазное КЗ, переходящее из однофазного замыкания на землю при пробое изоляции
Нормально делай - нормально  будет.

 