Ishes, то о чем Вы говорите, насколько я знаю, выполняется исключительно на высоковольтных ПС с ОРУ но ни как не на КТП 10/0,4кВ. В Вашем случае достаточно перед КТП проложить горизонтальный заземлитель (полоса 40х4мм) и сделать два вертикальных глубинных заземлителя.
К сожалению у меня старая редакция российского ПУЭ. Попробуйте посмотреть как выполняеться заземление ТП в типовых проектах. С моей точки зрения, контур вокруг ТП имеет смысл делать тогда когда выполняется молниепремная сетка для молниезащиты.
Кстати, Ваш объект, судя по количеству ячеек в РУ-10кв, больше похож на РП 10кВ. А как на счет ограждения вокруг всего "КТП"?