Автор Тема: Нужна помощь. Расчет мощности масляного трансформатора для КТП на линию освещения.  (Прочитано 4189 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день уважаемые!
Сильно не пинайте ногами, никогда не делал а сейчас надо.
Дайте пожалуйста пример проекта или формулы расчета масляного трансформатора для установки в КТП для освещения дороги. Данные:
мощность всех светильников - 24 кВт - разбита на три фазы
мощность одного светильника с натриевой лампой типа ДНаТ - 250 Вт
косинус фи -0,85.
Пожалуйста дайте методику расчета (или ссылку где посмотреть) для перевода однофазной нагрузки в трех фазную.
Заранее благодарю.
Евгений.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для СС19 спасибо.
Но увы не помогло.
Вопрос остался открытым.
Нужна помощь.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Яка категорія електропостачання електроосвітлення? Звідси і визначайте потужність як для звичайного споживача

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
24 кВта. Что другого источника нет?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожалуйста дайте методику расчета (или ссылку где посмотреть) для перевода однофазной нагрузки в трех фазную.
Навантаження не переводиться з однофазного в трифазне. Якщо однофазне навантаження між фазами розподілене рівномірно то це буде трифазне навантаження з'єднане зіркою. Інші нюанси по Кнорінгу.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
расчета масляного трансформатора для установки в КТП для освещения дороги
Решение очень простое , коэффициент спроса для наружного освещения 1 , мощность трансформатора выбирается по установленной мощности ламп с учетом косинуса и потерь в ПРА . Для данного случая мощность трансформатора должна быть не менее 40 кВА .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для данного случая мощность трансформатора должна быть не менее 40 кВА .
Вот я и спрашиваю, что за район такой, в котором кроме уличного освещения нет других потребителей?

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер!

Отвечу на все вопросы по теме которые задали для прояснения ситуации
 Для il 85 и Бригадира и Романа 3R
Категория электроснабжения III от КТП запитываеся только освещение участка дороги. КТП принадлежит только ЭЛУА. По электротехническому расчету мощность всех светильников линии 24 кВт
- 96 шт по 250 Вт разбиты равномерно на три фазы т.е фаза и ноль  т к. напряжение 220В.
Подскажите формулу расчета для выбора мощности трансформатора.

Заранее благодарю.

Евгений.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потужність світильника складає 275 ВТ (250 + пускач) =26.4 кВт соs f = 0.85 Q=26.4*0.62=16.368  квар S= 31.06 кВА, для споживачів ІІІ категорії при виборі потужності транс форматора коефіцієнт завантаження берем 0,9-0,95  К=31.06/40=0.7765 і того вернемся до
Для данного случая мощность трансформатора должна быть не менее 40 кВА .

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рном   cos    tg        "Pуст общ"     "Qуст общ"   Кисп    "Pр, Вт"   "Qр, вар"     "Sр, ВА"     "Iр, А (0,38)"
24000   0,85    0,62   24000        14874              1             24000      14874       28235         42,899

Соответственно транс 40 кВА.

Если ты думаешь, что из-за перехода на три фазы станет меньше полная мощность (Sр, ВА), то ты ошибаешься.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер всем!

Огромное спасибо всем давшим ответ в теме.
С уважением.
Евгений.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброе утро.

Для Бригадира.
Вопрос.
Почему в расчетах мощность равна 24 кВт? Ведь на фазу приходится 8 кВт. При равномерной нагрузке на 3 фазы получаем мощность трансформатора без пускача и коэфициента загрузки должна быть также 8 кВт или я не прав.
Приведите пример расчета.
Заранее благодарю.
С уважением, Евгений.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: