Защита вводных ячеек
« : 21 Жовтень 2011, 12:58:21 »
Добрый день!
Такая ситуация - есть встроенная ТП, которая питается линиями 6 кВ от подстанции 110/6 кВ. В ТП устанавливаются трансформаторы 1250 кВ. В ячейках 6 кВ, от которых подключаются трансформаторы устанавливаются реле, на которых после расчетов высталяются уставки МТЗ, ТО. Но есть еще вводные ячейки, на которые приходят кабели 6 кВ от подстанции. Вопрос - нужно ли расчитывать уставки в этих вводных ячейках. если нужно, то как и какие?
Спасибо большое! :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #1 : 21 Жовтень 2011, 13:05:16 »
нужно ли расчитывать уставки в этих вводных ячейках
ПУЕ п.3.2.126
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #2 : 21 Жовтень 2011, 13:14:06 »
На ТП устанавливается 6х1250 кВА по три на каждую секцию. Это считается мощная ТП? Значит надо расчитывать уставки? Вот в вводных ячейках стоят элегазовые выключатели и установлены реле, то на этих реле нужно ж выставить уставки. Ячейка с выключателем не может работать без релейного отсека?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #3 : 21 Жовтень 2011, 14:43:56 »
Не нужно.
Если речь идет о ТП, то защита шин от токов к.з. осуществляется на питающем РП (ПС) - короче говоря в голове линии и можно просто ограничится защитами на линиях к трансформаторам (мтз + мто).
Если же речь идет об РП, то тогда делается т.н. Логическая защита шин, которая представляет собой резервную защиту в случае отказа защиты на отходящей линии.
А для чего во вводных ячейках стоят реле. Может быть все же речь идет об РП, а не о ТП? Тогда да, нужно органозвать ЛЗШ (на вводах и секционном)
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2011, 14:45:41 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #4 : 21 Жовтень 2011, 15:17:15 »
нет. это ТП. во вводных ячейках стоят элегазовые выключатели. В моем случае тогда не надо ставить во вводных ячейках реле?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #5 : 21 Жовтень 2011, 15:19:14 »
еще между секциями в ТП есть АВР. На секционном выключателе я выставляю уставки по току и по времени, правильно? а во вводных ячейках нет?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #6 : 24 Жовтень 2011, 09:42:43 »
Тогда это получается - мини-РП. Есть такие извращенные схемы, когда делается ТП, но РУ-10 кВ у него с РП-шными заморочками (АВР, защиты и т.д.) - тогда действительно - нужно делать ЛЗШ на вводах и секционном. На микропроцессорах - это довольно просто релаизовать.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #7 : 24 Жовтень 2011, 10:37:00 »
Андрюха РЗА, а не подскажите, как это рассчитать мне. Может пример есть какой-то. А еще как рассчитать уставку на секционном выключателе. А то мне еще не приходилось с таким сталкиватся.
Спасибо большое за помощь :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #8 : 24 Жовтень 2011, 11:31:19 »
Тут 2 варианта: смотря какое время защиты стоит на ПС: если 1,0 с - то на секционном нужно устраивать защиту с выводом  (на время работы АВР) и время защиты при этом будет 0,5 с , а если 1,5 с - то можно делать отдельную ступень защиты со временем - 0,7 с.
Теперь по ЛЗШ - время работы и на секционнном и на вводе - 0,2 с.
По токам - Если на отходящих линиях защит нет, но нужно только отстроиться от защит трансформаторов по Шабаду: Іпосл = Іпред*К отстройки. (Если и там и там микропроцессоры, то этот коэффициент 1,1).
Схемы - нужно знать какие типы реле применяются.
Но для того чтобы понять вообще принцип работы ЛЗШ можно посмотреть на сайте тавриды "типовые проекты модернизации КРУ прежних лет выпуска".
http://www.teu.tavrida.com/docs.htm
либо на сайте киевприбора (Там речь идет о реле МРЗС)
http://www.kievpribor.com.ua/rus/download.htm раздел "типовые схемы"

« Останнє редагування: 24 Жовтень 2011, 12:37:16 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #9 : 24 Жовтень 2011, 11:41:01 »
спасибо Вам большое :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #10 : 24 Жовтень 2011, 12:37:01 »
спасибо Вам большое :)
Всегда пожалуйста.
Для этого не нужно отдельное сообщение - можно просто нажать на кнопочку "Спасибо" в моем посте  ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #11 : 06 Жовтень 2015, 08:57:29 »
Вопрос по МТО.
От ПС-35/6кВ подключается РУ-6кВ.
РУ расположено рядом с ПС, падение трехфазного тока КЗ от шин ПС до РУ незначительно (от 3200А до 3135А).
Каждый блок линия-трансформатор защищен МТО своей питающей ячейкой РУ.
Есть ли смысл использовать МТО на питающих ячейках ПС и вводных РУ, если на них выставлены МТЗ?
Если да, то по какой методике можно определить уставки МТО для данных ячеек, в особенности для вводных РУ?

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #12 : 06 Жовтень 2015, 10:14:14 »
Нашел в сомнительном источнике:
Quote (selected)
На вводном выключателе предусматривается защита сборных шин РП-6кВ. Сборные шины необходимо защищать от многофазных КЗ и от КЗ на землю. При этом защиту сборных шин 6кВ выполняют упрощенно (МТЗ с независимой выдержкой времени).

По поводу ЛЗШ трудно сказать, реализуема ли она в оговоренном РУ-6кВ.
Может на вводах РУ оставить только МТЗ, а МТЗ+МТО выставить на питающих ячейках ПС?
Тогда остается непонятно, при малом спаде тока 3-фазного КЗ от ПС до РУ, какие уставки МТО и по какой методике их принимать для питающих ячеек ПС.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита вводных ячеек
« Reply #13 : 06 Жовтень 2015, 10:40:55 »
sanches, ваше РУ-6 кВ получается обычным РП-6 кВ, просто находящимся рядом с ПС.
Тогда у Вас получается что для блоков линия-трансформатор в РП-6 кВ МТО является основной защитой высокой стороны, а МТЗ резервирует защиту низкой стороны.
На вводах и секционном вашего РП-6 кВ было бы хорошо собрать схему ЛЗШ-УРОВ для резервирования отказа выключателя и защиты шин. А в голове (на ПС) нужно ставить МТЗ как основную защиту линии до РП. МТО в качестве резервной защиты Вы там скорее всего вы не выставите, из-за недостаточной чувствительности.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 