П. 5.6.4.1. ДСТУ EN54-14:2005 "…Ручные пожарные извещатели следует включать в радиальный самостоятельный шлейф ПС в безадресной системе или в отдельную группу в кольцевом шлейфе адресной системы."
В контексте п. 5.4.2 ДСТУ EN54-14:2005 "Здание должно быть поделено на зоны обнаружения пожара таким образом, чтобы на устройстве управления и индикации можно было определить место возникновения тревоги. Чтобы избежать непонимания в индикации, необходимо предпринимать меры для возможной идентификации сигналов ручных извещателей….
В помещениях, которые защищаются автоматическими системами обнаружения пожара, распределение на зоны обнаружения должно соответствовать всем следующим требованиям:
а) площадь не более 1200 кв.м.
b) не более 5 комнат или ……
с) площадь зоны в пределах пожарного отсека …..
d) как правило каждая зона должна быть в пределах одного этажа ….
Что бы удовлетворить эти требования, к примеру в 4-х этажном здании общественного назначения, при установке на каждом этаже по 2 ручных извещателя, необходимо 4 шлейфа безадресной системы.
Какие у кого мнения на сей счет?