Получил тех.условие от заказчика где написано следующее:

гарантированное питание на коридоре  (3 светильника)   (ну это можно и аккумуляторными сделать)
- Предусмотреть проектом питание от гарантированного ел. снабжения:
Кабинет ХХ  в количестве 1 розетки с выводом на самостоятельный автомат  25 А + освещение 1 светильник.
Кабинет ХХ  в количестве 4*4 розетки с выводом на самостоятельный автомат  25 А + освещение 1 светильник.
8-й этаж 12-ти этажного здания времён советов.

Ну розетки можно было бы УПСами при потребителе перекрыть, но ставить в кабинете светильник с аккумулятором как-то стрёмно (да и светильников подобных эстетичных не видел).
Что можете посоветовать???

Ответы типа лит-ру читай и гугл в помощь оставьте при себе (уже читаю).
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
гарантированное питание - это дизельэлектростанция
бесперебойное электропитание - это источник бесперебойного питания... так что уточните задание
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ставить в кабинете светильник с аккумулятором как-то стрёмно (да и светильников подобных эстетичных не видел).

Световые Технологии выпускают блоки аварийного питания http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19 встраиваются во многие типы светильников, не вмешиваясь в их (светильников) эстетику
я знаю не все, а только половину

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Световые Технологии выпускают блоки аварийного питания http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19 встраиваются во многие типы светильников, не вмешиваясь в их (светильников) эстетику


Спасибо буду знать, а что на счёт розеток можете посоветовать. Вряд ли заказчику понравиться идея ставить у каждой группы розеток УПС. Есть ли какой-то вариант организовать в щитке?

Дизель генератор - не вариант (8-й этаж - нет места и денег) . Общей системы гарантированного питания для здания нет.

И как быть с падением светового потока при использовании блока Авар. питания. Ведь задача стоит в непрерывности работы персонала
« Останнє редагування: 19 Жовтень 2011, 17:09:45 від Van-GoG »
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу ИБП скажу так, можно возле щитка поставить один ИБП и запитать все необходимые группы (от него можно будет запитать и освещение). Какое должно быть время автономной работы от ИБП ? Стандартно ИБП расчитан на 5-7 мин при полной нагрузке, за счет дополнительных блоков можно получить до 60 мин, более финасово не рационально.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Van-GoG, а можно уточнить задачу? потому-что...
Дизель генератор - не вариант (8-й этаж - нет места и денег) . Общей системы гарантированного питания для здания нет.
как-то не вяжется с поставленной задачей... А это часом не квартира переоборудованая в оффис?

Offline n_shtefanova

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 29
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Световые Технологии выпускают блоки аварийного питания http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19 встраиваются во многие типы светильников, не вмешиваясь в их (светильников) эстетику


С"Световые Технологии выпускают блоки аварийного питания http://www.ltcompany.com/model_c.php?id=19 встраиваются во многие типы светильников, не вмешиваясь в их (светильников) эстетику"
По этому поводу могу сказать - очень даже вмешиваясь в их эстетику!!!!!!!!
Мы заказали светильники типа ARS/R 436 с блоками аварийного питания, так Киевский завод мало того, что собирает данные светильники у себя (хотя была оговорка что данные светильники комплектно будут поставляться из России и в течение приличного срока времени, так они поставили блоки аварийного питания не как заявлено в каталоге итальянского производства, а польского (что в разы дешевле........) и еще при монтаже погнули решетки....так как данные блоки по размерам не подходили...... )......

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
как-то не вяжется с поставленной задачей... А это часом не квартира переоборудованая в оффис?
Нет, это не квартира. Админ здание советского образца.
Стандартно ИБП расчитан на 5-7 мин при полной нагрузке

Необходима непрерывная работа в течении всего времени отсутствия эл.снабжения.
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходима непрерывная работа в течении всего времени отсутствия эл.снабжения
Таке може забезпечити лише ДЕС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если необходима непрерывная работа оборудования на время отсутствия основного электроснобжения - то не мешает уточнить хотя бы примерно время его отсутствия, так как от этого очень сильно зависит емкость аккумуляторной батареи.
Как говорилось выше оптимальным вариантом будет установка отдельного шкафа в котором будет размещена выпрямительно-инверторная система на основе блоков питания  преобразующих ~220В в постоянку 24В(48В и т.д) необходимую для заряда аккумуляторной батареии и нескольких инверторов (зависит от требуемой мощности) преобразующих постоянку в переменку.
Если интересуют подобные вещи то можете написать мне личное сообщение я предоставлю вам свои наработки по данному виду оборудования, только уточняю сразу это несовсем дешевые вещи, хотя значительно дешевле ведущих импортных производителей, и присутствует вероятность что вам оно может неподойти - у нас сейчас разработана система на 3 кВТ потребляемой мощности с резервом в 1кВт, т.е по принципу 3+1.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Aleks62

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 61
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23.2010
7.5 Для обеспечения возможности выполнения настраивающих, ремонтных и обслуживающих работ с АБП без перерыва в питании ЭКГ(электроприемников критической группы)  с ограниченным и непрерывным режимом работы электрическая схема должна выполняться с помощью шкафа обводного круга - шкафа байпаса (ШБ) :'(

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
шкафа обводного круга - шкафа байпаса (ШБ)
а можна это схемами как-то показать, а то сейчас в проекте почти такой же вопрос :-[

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что б не начинать новую тему спрошу здесь:

Помогите рассчитать ток КЗ для однофазной цепи (объясните плиз для тупых методику)
где брать значения активных и индуктивных сопротивлений на примере ПВ-3 (медь), где брать все табличные значения для транс-ов

Примерный план сети

(ТП  )----100м----( АВ (неизвестно какой на вводе) )---- 20м----( АВ 100А этажный )---- 55 м ПВ3(3*4) ---- ( АВ 16А )---- 20м ПВ3(3*2,5)---- Розетка 

Вообще обязательно ли рассчитывать токи КЗ (проект по электроснабжению, так что думаю что ДА)
где брать сопротивление нулевой последовательности, переходные сопротивления  (в тех.док. к трансф-ру)?
(прошу прощения что так скомкано , но мОзги уже пухнут)
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите рассчитать ток КЗ для однофазной цепи

Голубев М.Л. - Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-35кВ.
http://energybk.ucoz.ru/publ/32-1-0-156
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я уже вдоль и поперек перечитал особенно начиная со страницы 58 только смотрю в книгу вижу .... значения которые неизвестно от куда взялись((( буду искать
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

 