Автор Тема: Установка разъединителя на опоре типа ПА10-5  (Прочитано 4440 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто-нибудь устанавливал на такой высоты опорах разъединители?
Ситуация следующая.
ВЛ10 кВ существующая на базе стоек СВ105-2 выполненная проводами 3 АС-50 идет вдоль дороги.
С другой стороны дороги идет ВЛ-0.4 кВ на базе стоек СВ95-2, выполненная проводами 4 АС-25.
Задача организовать ответвление от существующей ВЛ-10 кВ к ТП. Сама ТП будет находиться через дорогу на расстоянии 30 м от оси ВЛ-10 кВ (по генплану).
Для перехода через дорогу и ВЛ-0.4 кВ думал применить опору ПА10-5 для соблюдения габарита 2 м между проводами в пересечении.
Место подстанции определено на генплане, не хотел двигать, чтобы не ставить еще 1 опору.

Может есть другие варианты решения вопроса?
Я например думал так.
1. Опустить по максимуму провода ВЛ-0.4 кВ, но все-равно при построении профиля пересечения увидел, что пришлось бы брать ПА10-3.
2. Вместо КТПМ применить КТПГС или ЗТП двухэтажную с воздушным вводом, хотя опуск с 12 м на 4.5 тоже немаленький.
3. 1 и 2 вместе.
4. Все-таки сдвинуть подстанцию и установить еще 1 анкерную опору типа А10-1 на базе стоек СВ105-2, а промежуточную для перехода сделать ПП10-4 на базе стоек высотой 13 м.

P.S. Жаль не работают вложения - приложил бы план...

 