Есть ли какие либо ограничения по применению извещателя СП103-2А2(Ех) в комплекте Тирас-П с МБИ-2 в помещениях зоны класса 21 (элеватор)?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько мне известно, у него не указано IP. Элеватор, скорее всего, место пыльное. Ни один дымовой датчик там долго не проживет.

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
СП103-2А2(Ех) извещатель пожарный   тепловой   максимальный, во взрывозащищенном исполнении, производства Бучанский завод "Веда"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пардон  :)
Все равно, надо смотреть конструкцию. Что будет, если его пылью притрусит?

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Степень защиты у данного извещателя IP10! Пыль (мучная) является хорошим проводником тока! Т.е Наверняка будут ложные срабатывания!

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой извещатель в таком случае подойдет?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой извещатель в таком случае подойдет?
линейный тепловой, но и здесь заморочек хватает, не говоря уже о цене.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или искать сертифицированный тепловой извещатель со степенью защиты IP54 и выше!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
misterx, дискретность муки ~100 мкр.м
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как тогда быть с модулем приема информации от термокабеля?

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ИП103-1 производства ОАО "Спецавтоматика" Одесса.
смотреть здесь  http://specauto.com.ua/index.phtml?chapter=1089111427&doc=1140119017

Его можно и без МБИ-2, но тогда разводка в мет. трубах или бронекабелем.

Исполнение взрывозащиты  1Extd11AT3 .
Степень защиты оболочки  IP67.
Основной элемент -  датчик-реле температуры, причем в одном извещателе 2шт, можно позиционировать как 2 извещателя в одном корпусе (если местный орган МЧСне против  ;)).

Сертификат - база МЧС смотреть здесь http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/doc/Perelik/
или звронить на завод, вышлют.

А почему элеватор - класс 21? Как правило  класс 22.
« Останнє редагування: 20 Жовтень 2011, 14:08:05 від BookWar »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действовавший сертификат закончился в июне. Но, возможно, есть новый, хот и на сайте не видно http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/76/.
А вообще... Этот извещатель можно ставить только когда совсем уже ничего нет. Это на картинке он такой аккуратный. А в жизни - жуткая конструкция. Огромная и тяжелая. И с надежностью у него не очень-то было.
Правда, в последний раз их ставили давно. Но наш техотдел до сих пор от названия ИП103 в дрожь бросает :)

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вещь действительно страшная, но из отечественных производителей вариантов не много.
"Омега" (тепловых и дымовых с IP44 нет)
"Фотон" - очень дубовая вещь, одно слово конверсия. В паспорте оговорено, что ставить только в комплекте с ихним ППКП.
Ну и вот эта "Спецавтоматика". За то ставить можно практически куда угодно.
« Останнє редагування: 20 Жовтень 2011, 14:15:51 від BookWar »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действовавший сертификат закончился в июне.
Если сертификат на серийное производство, складирование как полагается, ну там запас декларируемые производителем, то "старый" действует в течении года.
Да о чем спор то, на счетах раскинуть ...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сегодня звонил на "Веду". Оказывается за отдельную плату они внутренность СП103-2А2(Ех) покрывают какой-то хренью, называется компоунирование, что-то наподобие лака. Говорят защищает от пыли и влаги, уверяют что компоунированный извещатель не дает сбоев даже если его мокнуть в воду.
На заметку, может кому-то пригодиться на практике.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю