Автор Тема: Извещатель СП103-2А2(Ех) в помещениях зоны класса 21  (Прочитано 5039 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть ли какие либо ограничения по применению извещателя СП103-2А2(Ех) в комплекте Тирас-П с МБИ-2 в помещениях зоны класса 21 (элеватор)?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько мне известно, у него не указано IP. Элеватор, скорее всего, место пыльное. Ни один дымовой датчик там долго не проживет.

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
СП103-2А2(Ех) извещатель пожарный   тепловой   максимальный, во взрывозащищенном исполнении, производства Бучанский завод "Веда"

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пардон  :)
Все равно, надо смотреть конструкцию. Что будет, если его пылью притрусит?

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Степень защиты у данного извещателя IP10! Пыль (мучная) является хорошим проводником тока! Т.е Наверняка будут ложные срабатывания!

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой извещатель в таком случае подойдет?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какой извещатель в таком случае подойдет?
линейный тепловой, но и здесь заморочек хватает, не говоря уже о цене.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или искать сертифицированный тепловой извещатель со степенью защиты IP54 и выше!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
misterx, дискретность муки ~100 мкр.м
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как тогда быть с модулем приема информации от термокабеля?

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ИП103-1 производства ОАО "Спецавтоматика" Одесса.
смотреть здесь  http://specauto.com.ua/index.phtml?chapter=1089111427&doc=1140119017

Его можно и без МБИ-2, но тогда разводка в мет. трубах или бронекабелем.

Исполнение взрывозащиты  1Extd11AT3 .
Степень защиты оболочки  IP67.
Основной элемент -  датчик-реле температуры, причем в одном извещателе 2шт, можно позиционировать как 2 извещателя в одном корпусе (если местный орган МЧСне против  ;)).

Сертификат - база МЧС смотреть здесь http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/doc/Perelik/
или звронить на завод, вышлют.

А почему элеватор - класс 21? Как правило  класс 22.
« Останнє редагування: 20 Жовтень 2011, 14:08:05 від BookWar »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действовавший сертификат закончился в июне. Но, возможно, есть новый, хот и на сайте не видно http://new.ukrfiresert.kiev.ua/uk/catalog/76/.
А вообще... Этот извещатель можно ставить только когда совсем уже ничего нет. Это на картинке он такой аккуратный. А в жизни - жуткая конструкция. Огромная и тяжелая. И с надежностью у него не очень-то было.
Правда, в последний раз их ставили давно. Но наш техотдел до сих пор от названия ИП103 в дрожь бросает :)

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вещь действительно страшная, но из отечественных производителей вариантов не много.
"Омега" (тепловых и дымовых с IP44 нет)
"Фотон" - очень дубовая вещь, одно слово конверсия. В паспорте оговорено, что ставить только в комплекте с ихним ППКП.
Ну и вот эта "Спецавтоматика". За то ставить можно практически куда угодно.
« Останнє редагування: 20 Жовтень 2011, 14:15:51 від BookWar »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действовавший сертификат закончился в июне.
Если сертификат на серийное производство, складирование как полагается, ну там запас декларируемые производителем, то "старый" действует в течении года.
Да о чем спор то, на счетах раскинуть ...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сегодня звонил на "Веду". Оказывается за отдельную плату они внутренность СП103-2А2(Ех) покрывают какой-то хренью, называется компоунирование, что-то наподобие лака. Говорят защищает от пыли и влаги, уверяют что компоунированный извещатель не дает сбоев даже если его мокнуть в воду.