Автор Тема: Параллельные трансформаторы  (Прочитано 3388 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько корректно подключать на одну шину 2 трансформатора по 630кВт для увеличения мощности? Планируется одновременная работа обоих трансов.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #1 : 19 Жовтень 2011, 12:07:01 »
А в *энерго согласуют?

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #2 : 19 Жовтень 2011, 12:08:40 »
Предприятие частное - *энерго туда и не пустят. Вопрос именно технический, а не юридический.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #3 : 19 Жовтень 2011, 12:09:59 »
А.....ну тогда в каком то документе было написано что можно....если мощностя одинаковые и не более ХХ кВА. Ща поищу где

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 19 Жовтень 2011, 12:19:47 від boss »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #5 : 19 Жовтень 2011, 13:13:22 »
ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ
6.4.30. Допускається паралельна робота трансформаторів (автотрансформаторів) за умови, що жодна з обмоток не буде навантажена струмом, який перевищує допустимий струм для даної обмотки.
Паралельна робота трансформаторів дозволяється за таких умов:
- групи з'єднань обмоток однакові;
- співвідношення потужностей трансформаторів не більше ніж 1:3;
- коефіцієнти трансформації відрізняються не більше ніж на ±0,5 %;
- напруги короткого замикання відрізняються не більше ніж на ±10 %;
- проведено фазування трансформаторів.
Для вирівнювання навантаження між паралельно працюючими трансформаторами з різними напругами короткого замикання допускається в невеликих межах змінювати коефіцієнт трансформації шляхом перемикання відгалужень за умови, що жоден з трансформаторів не буде перевантажений.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #6 : 19 Жовтень 2011, 13:14:51 »
в каком то документе было написано что можно
ГКД 34.46.501 – 2003
8.1.13 Допускається паралельна робота дво– та триобмоткових трансформаторів на всіх обмотках, а також двообмоткових з триобмотковими, якщо жодна з обмоток паралельно ввімкнутих трансформаторів не навантажується більше її допустимої навантажувальної здатності. Паралельна робота трансформаторів з відношенням номінальних потужностей більше трьох не рекомендується. Умови паралельної роботи трансформаторів:
?   номінальні напруги і коефіцієнти трансформації обмоток повинні бути однаковими. Допускаються розбіжності для трансформаторів з коефіцієнтом трансформації менше або що дорівнює 3 в межах ± 1 %; для всіх останніх – ± 0,5 %;
?   значення напруги короткого замикання не повинні відрізнятись більше ніж на
±10 %;
?   групи сполучення трансформаторів повинні бути тотожними.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SR

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #7 : 19 Жовтень 2011, 14:00:26 »
Quote (selected)
Предприятие частное - *энерго туда и не пустят
А каким образом вы собираетесь увеличить потребление мощности на 630 кВА без разрешения энергоснабжающей организации да еще по высокой стороне? Сети, релейка все расчитано на определенные токи. Вам в любом случае надо разрешение на увеличение мощности, если у вас конечно не собственная электростанция.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #8 : 19 Жовтень 2011, 14:03:26 »
А зачем вообще параллелить трансы по 0,4 кВ? Кто мешает просто повесить на одни шины 10 кВ н-ное число трансов 10/0,4 кВ, у каждого из которых будет свое РУ-0,4 кВ, возможно с секционированием?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #9 : 19 Жовтень 2011, 17:24:24 »
А каким образом вы собираетесь увеличить потребление мощности на 630 кВА без разрешения энергоснабжающей организации да еще по высокой стороне? Сети, релейка все расчитано на определенные токи. Вам в любом случае надо разрешение на увеличение мощности, если у вас конечно не собственная электростанция.
Никакого увеличения мощности нет - они уже стоят. Просто заказчик хочет запараллелить их.

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #10 : 19 Жовтень 2011, 17:29:43 »
А зачем вообще параллелить трансы по 0,4 кВ? Кто мешает просто повесить на одни шины 10 кВ н-ное число трансов 10/0,4 кВ, у каждого из которых будет свое РУ-0,4 кВ, возможно с секционированием?
Трансы уже стоят и распредка уже есть. Один транс нагрузку не тянет. Вот заказчик и хочет их включить параллельно.
Я боюсь, что, если трансформаторы питаются от разных вводов, то будет запитка одной секции шин от другой по высокой стороне через трансформаторы. Т.е. отключаем ввод первой секции, а секция остается под питанием через 2ю секцию/транс 2 / транс 1.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #11 : 19 Жовтень 2011, 21:10:48 »
Правильно боишься, и если РЄС на своей стороне ввод отключит или он отключится по аварии, то ты его питать будешь, кроме того это небезопасно и уравнительные токи через твой учет побегут. всё к тому, что делить нагрузку надо по трансам , или оба их включать с одного ввода.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #12 : 20 Жовтень 2011, 10:48:44 »
Они что по 0,4 кВ запараллелены, а по 10 кВ нет???? то есть 2 транса с разными источниками питания работают на общую секцию???
Это ж тут же будут перетоки и один из трансов будет работать не в том направлении.
Либо я чего-то не понимаю, либо - схему в студию.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельные трансформаторы
« Reply #13 : 20 Жовтень 2011, 10:57:37 »
... либо возврат к Ответ #1 , потому как самодеятельность тут череповата последствиями.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.