Добрый день ув. коллеги!
Вот расчитываю общую нагрузку, в будущем пром. предприятия. Ситуация следующая: есть проектные нагрузки различных распред щитов и сборок с коэф. спроса. Я считаю что при расчете общей нагрузки (нагрузки на ТП) необходимо вводить еще коэфф. использования, сотрудники думают иначе. Просьба помочь и рассудить. Было бы очень не плохо с сылкой на нормативный документ где сказано что при каждом "колене" рассчета (не)нужно вводить повторно коэффициент спроса (использования)
Свой расчет прилагаю.
(Ру в табл. приняты расчетные проектные мощности). Все коэффициенты использования брал в справочнике А.В.Кабышев, С.Г.Обухов "Расчет и проектирование систем электроснабжения: Справочные материалы по электрооборудованию"