Кабельный подвал
« : 23 Вересень 2011, 14:33:52 »
В промышленном 2-х этажном здании на отметке -2,300 м устроен кабельный подвал. На первом этаже устроено РУ 10 кВ, РУ 0,4 кВ, две камеры тдя трансформаторов, комната аналитического контроля и другие встпомогательные помещения.
На втором этаже рабочие кабинеты и служебные помещения.
Из подвала устроено два выхода через люки в помещение РУ-0,4 кВ и в помещение комнаты контроля.
В кабельном подвале рабочих мест нет.

Вопрос:
Обязательно ли строить приямки для удаления дыма?

Или можно обойтись без приямков и при каких условиях?

Я уважаю аргументы и честность.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный подвал
« Reply #1 : 23 Вересень 2011, 15:12:41 »
два выхода через люки в помещение РУ-0,4 кВ
а вот это не есть гуд - я уже столкнулся не так давно с замечанием "охранников труда", основанным на пункте 8.21 ГКД 341.004.001-94
"не допускається предбачати вихід із кабельних споруд у щитові приміщення через люки"
я знаю не все, а только половину

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный подвал
« Reply #2 : 23 Вересень 2011, 16:50:51 »
Благодарю за науку.

Но как быть с удалением дыма при возможном пожаре в кабельном подвале,
как удалять дым при отсутствии приямков и какие есть варианты решения проблемы?


два выхода через люки в помещение РУ-0,4 кВ
а вот это не есть гуд - я уже столкнулся не так давно с замечанием "охранников труда", основанным на пункте 8.21 ГКД 341.004.001-94
"не допускається предбачати вихід із кабельних споруд у щитові приміщення через люки"
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный подвал
« Reply #3 : 23 Вересень 2011, 17:40:46 »
как удалять дым при отсутствии приямков и какие есть варианты решения проблемы?

вот по этому поводу пока не могу аргументированно (со ссылкой на нормы) ответить. А неофициально - я не уверен, что вообще необходимо предусматривать дымоудаление из кабельного подвала. По крайней мере, в Киеве, где сейчас практически поголовно ТП строят с кабельными подвалами, я ни разу встречал подобных требований. К тому же, учитывая каким целям служит дымоудаление (обеспечение эвакуации людей), ИМХО вообще не вижу в этом необходимости
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный подвал
« Reply #4 : 23 Вересень 2011, 17:48:45 »
"не допускається предбачати вихід із кабельних споруд у щитові приміщення через люки"
Electrician, лично видел на Позняках ТП с люком в РУ-0,4. Люк огорожен с трех сторон, лестница под углом (не вертикальная).
Но на сколько я понял речь идет о встроенной ТП. Если в здании выполняется дымоудаление, то почему не выдать задание на дымоудаление в кабельном подвале, если оно, конечно, необходимо, здесь я полностью согласен с Electrician
« Останнє редагування: 23 Вересень 2011, 17:53:06 від Сугор »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный подвал
« Reply #5 : 23 Вересень 2011, 17:58:58 »
Electrician, лично видел на Позняках ТП с люком в РУ-0,4
я больше скажу - до недавнего времени я и сам проектировал эти люки, пока
не так давно
не пришел наш архитектор, который занимался ТП-шками на одном нашем объекте и показал эти замечания
я знаю не все, а только половину

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабельный подвал
« Reply #6 : 23 Вересень 2011, 21:36:13 »
Я недавно был у Десятника и он люки захотел. Говорит при ремонте чтоб монтажники не бегали фиг знает куда ключ какой нибудь отнести или сказать что нибудь. Только назвать это не "люк", а как то он сказал...я не запомнил  :-[ ..технический лаз вроде

 