Автор Тема: указатели выхода  (Прочитано 15024 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
указатели выхода
« : 26 Травень 2008, 08:00:36 »
Еще вопрос. От чего должны запитываться аварийные указатели выхода (УВ). Выполнил проект на освещение производственного корпуса с бытовыми помещениями. УВ подключил к сети аварийного освещения 220В. после другая проектная организация сделала проект на это здание на связь и сигнализацию и подключила УВ и наружное освещение над входами к своей пожаной сети 12 или 36В. кто-же прав к чему их подключать, ставить два светильника тоже глупо?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #1 : 26 Травень 2008, 09:19:04 »
От чего должны запитываться аварийные указатели выхода (УВ)
ПУЭ-2006
6.1.22.   Світильники і світлові покажчики евакуаційного освітлення у виробничих будівлях з природним освітленням і в громадських та житлових будівлях слід приєднувати до мережі, яку не пов'язано з мережею робочого освітлення (6.1.21).
6.1.25. Світильники евакуаційного освітлення, світлові покажчики евакуаційних і (або) запасних виходів у будинках будь-якого призначення, що живляться від автономних джерел, у нормальному режимі можуть живитися від мереж будь-якого виду освітлення, що не вимикаються під час функціонування будинку.
А по поводу того что получилось два светильника-вы выполнили требования ДБН-23, ПУЭ, а другая проектная организация выполнила требования своей НТД (пожарной). Скорее всего система оповещения данного объекта обязывает установить указатели "выход". А взаимное расположение их друг относительно друга уже Вы с ними должны увязывать, мож там по другому и поставить негде

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #2 : 26 Травень 2008, 22:48:25 »
Цитата: micha
ставить два светильника тоже глупо?
Конечно глупо.
Должен ставить кто-то один, при подключении руководствуясь ПУЭ, ДБН-23. Если другая проектная организация разработала свою часть после вашего проекта - это их ошибка - не увязали свою часть или, скорей всего (исходя из личного опыта), эта проектная организация не очень компетентна.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #3 : 26 Травень 2008, 23:23:26 »
Кстати, они могли даже не видеть ваш проект по электрике.
Хотя, возможно им было так легче обеспечить систему оповещения, а то надо думать как включить УВ 220 В при пожаре, проще по привычке.
Бывает еще так, что часть проекта (например ПС) идет на отдельную экспертизу, и приходится показывать все в разделе ПС.
Это вечная проблема - несогласованность разных частей одного проекта, когда делают разные организации.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #4 : 18 Січень 2010, 19:13:25 »
Не пойму: как можно объединить два светильника выход в один??? Один светильник выход предназначен для светового указания выхода при срабатывании пожарной сигнализации, а другой выход предназначен для освещения выхода при исчезновении питания в сети. Или вы делаете эвакуационный светильник (220В) постоянно включенным?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #5 : 19 Січень 2010, 08:18:48 »
Цитата: micha
кто-же прав к чему их подключать, ставить два светильника тоже глупо?
мы этот вопрос тоже неоднократно обсуждали с сотрудником-слаботочником. при этом слаботочник утверждал, что его мои УВ не волнуют, у него по-нормам тоже надо ставить свои (а т.к. спец был с о-о-огромным стажем и очень грамотный товарищ, то я поверила, сомневаться у меня не было поводов за три года совместной работы) - сошлись на том, что ставили и те, и те - претензий не было никогда
а объединять их не нужно - "кесарю кесарево, а слесарю слесарево"
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Re: указатели выхода
« Reply #6 : 19 Січень 2010, 13:12:26 »
В одном из последних журналов "Пожежна безпека" за прошлый год есть разъяснение по данному вопросу. Если разрабатывается полный проект (включая ПС и СО), то указатели выхода ставят только в этом разделе.  Если разрабатывается только раздел ЕО, то указатели ставят в нем.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #7 : 19 Січень 2010, 18:40:45 »
Цитата: devchonka
ставили и те, и те - претензий не было никогда
:thumbsup: вот и я тоже так делаю

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #8 : 19 Січень 2010, 20:16:12 »
А в чем сложность включать указатель и при пропадании питания, и при пожаре? Поставить доп. реле и брать сигнал от пожарников. Ну это конечно вариант, когда оба проект выполняет одна организация.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #9 : 20 Січень 2010, 08:33:31 »
Цитата: Yurik
когда оба проект выполняет одна организация
мы ставили
Цитата: devchonka
и те, и те
именно работая в одном проектном институте и, соответственно, разрабатывая оба проекта  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #10 : 20 Січень 2010, 08:55:47 »
В России в "пожарном" разделе указатели выхода (ЕО) являются ОПОВЕЩАТЕЛЯМИ для управления эвакуации, в Украине тоже в эту степь дрейфуют и уже требуют сертификаты от МЧС на эти "укаазателя выхода". Иными словами, в ЕО - указатель выхода, в ПС - световой оповещетель "Выход".
Как говорится "почувствуй разницы"  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #11 : 20 Січень 2010, 11:58:52 »
Цитата: sbal
в ПС - световой оповещетель

вот-вот-вот, как-то именно так изъяснялся мой бывший коллега-слаботочник  :thumbsup:
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Re: указатели выхода
« Reply #12 : 20 Січень 2010, 12:29:24 »
Не знаю, как где, а у нас журнал "Пожежна безпека" является непрерикаемым авторитетом. Поэтому делаем только так.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #13 : 20 Січень 2010, 12:45:24 »
руслан-электрик, а я думал ДСТУ, НАПБ и прочая  :) Оказывается по журналам проектируем.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #14 : 20 Січень 2010, 18:47:49 »
Цитата: sbal
Иными словами, в ЕО - указатель выхода, в ПС - световой оповещетель "Выход".
так и сделал в проекте. Недавно был у Николаевских пожарников. С третьего раза разъяснил ему что Выход в ЭО и Выход в ПС- это не одно и тоже. :D
Какие же попадаются эксперты непрофессиональные!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю