ДБН В.2.5-28-2006
4.76. Для аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) следует приме¬
нять:
а) лампы накаливания;
б) люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 °С и
при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 % номинального; допускается
применение люминесцентных светильников со специальными лампами и схемами их включения,
обеспечивающими их нормальную работу при температуре воздуха минус 15 °С;
в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного
зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения,
так и в холодном состоянии.
4.77. В общественных и вспомогательных зданиях предприятий выходы из помещений, где
могут находиться одновременно более 100 человек, а также выходы из производственных поме¬-
щений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 человек или имеющих
площадь более 150 м2, должны быть отмечены указателями.
Указатели выходов могут быть:
- световыми, со встроенными в них источниками света, присоединенными к сети аварийного
освещения;
- световыми, со встроенными в них источниками света и автономными источниками питания на
время работы не менее 1 ч;
- не световыми (без источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и
т.п.) освещается светильниками аварийного освещения.