Re: указатели выхода
« Reply #15 : 20 Січень 2010, 19:39:58 »
tuilri, а приятно было, нос утереть?  :D
В прошлом году случай был, с минуту соображал и чё от мя хотят?? Пока не врубился, пожарец в глаза не видел ДБН В.2.5-13-98*
Поверь, было не весело, грустно.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Re: указатели выхода
« Reply #16 : 21 Січень 2010, 12:50:38 »
 Уважаемый Sbal. Проектируем мы согласно нормативных документов. Но в споре с МЧС и экспертами Укринвестэкспертизы официальный журнал МЧС "Пожежна безпека" имеет решающие значение   

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #17 : 21 Січень 2010, 23:53:55 »
Цитата: руслан-электрик
Но в споре с МЧС и экспертами Укринвестэкспертизы официальный журнал МЧС "Пожежна безпека" имеет решающие значение   
К сожалению и в МЧС есть неграмотные (не представляющие себе технологию проектирования) люди - если в проекте ЭО предусмотрен указатель, то в чем здесь нарушение? Тем более, что его установка в нормах отнесена к эл. части. Я лично в разделе ПС пишу "Указатели выхода предусмотрены разделом ЭО". Таким образом эксперт видит, что он не упущен. Так можно дойти до того, что и освещение (в том числе и аварийное ) в помещении с прибором пожсигнализации надо делать в разделе ПС.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #18 : 22 Січень 2010, 10:10:36 »
Виктор, Да, это пока так, но мы частенько Россию копируем.
А что касаемо практического вопроса, очень часто вижу на объектах установленные указ. "Выход" весьма безграмотно. - под самый потолок, например.
Если смотреть идеально-теоритически, то указатели направления, выход должен проектировать тот, кто ваяет "оповещение и управление эвакуацией". ИМХО
« Останнє редагування: 22 Січень 2010, 10:12:54 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #19 : 22 Січень 2010, 16:59:47 »
Цитата: Виктор
Я лично в разделе ПС пишу "Указатели выхода предусмотрены разделом ЭО"
. Это как? Я понимаю что есть указатель выхода который срабатывает при исчезновении питания, а есть указатель выхода который срабатывает при срабатывании пожарной сигнализации. А у вас получается только один выход в ЭО ???

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #20 : 23 Січень 2010, 00:19:57 »
Цитата: tuilri
Я понимаю что есть указатель выхода который срабатывает при исчезновении питания, а есть указатель выхода который срабатывает при срабатывании пожарной сигнализации
Вообще-то указатель выхода должен гореть постоянно.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #21 : 23 Січень 2010, 00:35:01 »
Цитата: sbal
часто вижу на объектах установленные указ. "Выход" весьма безграмотно. - под самый потолок, например
Нормы требуют высоту установки не менее 2м.
Цитата: sbal
Если смотреть идеально-теоритически, то указатели направления, выход должен проектировать тот, кто ваяет "оповещение и управление эвакуацией".
Лично я придерживаюсь мнения, что лезть в чужое хозяйство не очень хорошо. Если электрик установил щит, то подключаемое самостоятельно мною к этому щиту электрооборудование может привести к нежелательным последствиям, вплоть до срабатывания защиты от перегрузки. Т.е. все эти действия я должен согласовать с электриком. Так не проще ли электрику самому поставить указатели, тем более, что это требуют эл. нормы.
 

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #22 : 23 Січень 2010, 09:25:24 »
Цитата: Виктор
Вообще-то указатель выхода должен гореть постоянно.
А откуда это взято ???

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #23 : 23 Січень 2010, 12:18:53 »
tuilri, например:
ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004
4.3.9. У    готелях,    театрально-видовищних,    лікувальних
закладах,  приміщеннях інших громадських і допоміжних будівель, де
можуть   перебувати   одночасно  більше  100  осіб,  у  виробничих
приміщеннях без   природного   освітлення   за   наявності  більше
50 працівників (або якщо площа перевищує 150 кв.  м),  а  також  в
інших   випадках,  зазначених  у  нормативно-правових  документах,
евакуаційні виходи повинні бути позначені світловими покажчиками з
написом  "Вихід" білого кольору на зеленому фоні,  підключеними до
джерела  живлення  евакуаційного  (аварійного)   освітлення,   або
такими,  що  переключаються  на нього автоматично у разі зникнення
живлення на їх основних джерелах живлення.
Світлові покажчики "Вихід" повинні постійно  бути  справними.
У залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних
приміщеннях (залах) їх слід вмикати на весь час перебування  людей
(проведення заходу).

ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДБН В.2.5-28-2006
4.78.   Осветительные приборы аварийного освещения (безопасности, эвакуационного) допус-¬
кается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с осветительными приборами нор¬
мального освещения, и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания
нормального освещения.

Ну и т.д.
« Останнє редагування: 23 Січень 2010, 12:22:49 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #24 : 23 Січень 2010, 16:59:51 »
sbal:thumbsup:

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #25 : 23 Січень 2010, 17:45:32 »
Виктор:-[ :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #26 : 23 Січень 2010, 18:26:35 »
Виктор, то что написано в ответе №23 мне известно. Просто в ответе №20 вы говорили что указатель выхода должен гореть постоянно. Я так понял что это справедливо абсолютно для всех помещений. Поэтому и написал ответ №22
« Останнє редагування: 23 Січень 2010, 21:53:05 від tuilri »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #27 : 23 Січень 2010, 19:32:51 »
tuilri, а разве выше приведенное можно по другому истолковывать? Виктор, привел самый простой вариант

Решил подробнее раскрыть что-ли отписаное мною в Ответ #18
Представим, офис, более 50 сотрудников - с массовым пребыванием, так сказать, коридор без естественного освещения (да хоть и с ест.освещением). Далее, не приведи Господь, при реальном пожаре из кабинета (пожар) дым валит в коридор под потолком. Допустим объект оснащен "дымоудалением", дымоприемный клапан распологается несколько выше дверных проемов. При подобных вводных данных указатели "Выход" и направления движения - банально в дыму и фиг кто увидит, кроме того пожар всегда сопровождается паникой. Если "дымоудаления" нет как такового, то ситуация усуглубляется. Отсюда я прописываю установку указателей "Выход" впритык к дверному проему, направления движения -2м.
Кроме того, перед тушением, пожарные как правило без затей "вырубают" усё, и при неверном запитывании указателей "Выход", гаснут и указатели. Ньюансов много, и запитка, и управление, и расстановка, долго стучать по клаве.
Так что tuilri вот и ответ, должны ли "гореть". Yurik в Ответ #8 верно отписал, как один из приемлемых, но половинчатый, вариантов. Как отмечал Виктор  "Нормы требуют высоту установки не менее 2м", вот и ставят под потолок... .
Вообще-то сия тема в нормативах не очень подробно раскрыта, но на то и инженеры-проектанты есть.
Есть ребята на форуме, любители тупо следовать букве норм и что интересно - в сторону ослабления так сказать. И вот, применительно к указателям под потолком, "при разборе полетов" (прикинем виртуально) кто-то не успел свалить, не увидел куда..., а у нас все по нормам - как с "этим" жить?
Изложенное выше - ИМХО, на истину не претендую.
« Останнє редагування: 25 Січень 2010, 00:32:49 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #28 : 25 Січень 2010, 08:27:21 »
Цитата: Виктор
Вообще-то указатель выхода должен гореть постоянно.
  =-0
ребят, о чем вы спорите...  ???  :)
Цитата: sbal
ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДБН В.2.5-28-2006
4.78.   Осветительные приборы аварийного освещения (безопасности, эвакуационного) допус-¬
кается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с осветительными приборами нор¬
мального освещения, и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания
нормального освещения.
- это для "Выход" в ЭО в большинстве случаев!
а для спец. установок свои нормы -
Цитата: sbal
У залах для глядачів, виставкових, актових залах та інших подібних
приміщеннях (залах) їх слід вмикати на весь час перебування  людей
(проведення заходу).
а вообще,
Цитата: tuilri
есть указатель выхода который срабатывает при исчезновении питания, а есть указатель выхода который срабатывает при срабатывании пожарной сигнализации
что бы привлечь внимание людей при пожаре, когда освещение еще горит и указатели "Выход" не горят.... и даже если
Цитата: sbal
перед тушением, пожарные как правило без затей "вырубят" усё
, "Выход" в ПС все равно останется гореть, потому что запитан от БП ПС.
у них разное назначение и не надо мешать мух с котлетами.... :)
это, как обычно, подстраховка, в таких ответственных задачах  :)



а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: указатели выхода
« Reply #29 : 25 Січень 2010, 09:17:44 »
devchonka, у Вас уже отделили, у нас же неее  :D
Я же высказал общие мысли на эту "проблемку", в частности касаемо Украины.
А вариант, когда "Выход" горит постоянно - самый простой и надежный  ;) Как говорится: все гениальное просто, но не наоборот. Простое решение, самое надежное решение, к тому же "Выход" на суперярких светодиодах потребляют ерунду.

А вот с этим "аварийного освещения (безопасности, эвакуационного)" - разночтения всякие, пишут нормы без учета/знания что уже написано в других...
« Останнє редагування: 25 Січень 2010, 09:20:39 від sbal »