Подскажите пожалуйста как быть. делаю проект на административное здание. нужно ли выполнять расчет токов короткого замыкания если длинной линией являются розеточные сети, а на них установлено УЗО 30мА (автоматы диф. тока). Оно ведь сработает и не зависимо от отключающей аппаратуры. Если да то как расчитывать время срабатывания УЗО. или я не прав?  ???

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
УЗО от КЗ не защищает!
И само УЗО от КЗ не защищено! Поэтому все РД требуют устанавливать автоматы к УЗО.
Расчет ТКЗ производится для автоматов, а не для УЗО. Т.е. отключится ли автомат за положенное время при том токе КЗ, который вы вычислите для данной линии. Возможно придется сечение провода(кабеля) увеличить или автомат с другой характеристикой взять

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: micha
установлено УЗО 30мА (автоматы диф. тока)
Так всетаки УЗО или диф.автоматы?
УЗО от к/з не защищает.
Диф.автомат защищает.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Андрей-

  • Гість
А есть у кого-нибудь расчёт токов КЗ нормальный? где можно посмотреть?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей-, Смотри в Шаповалове

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрей-, Смотри в Шаповалове
+ РД 153-34.0-20.527-98 + ГОСТ 28249-93

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Немного не по теме))
Может кто сталкивался, УЗО 30мА, защищает 2 люм. светильника и розетку, включаешь свет, выбивает????? Помогите кто-чем может :)
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

vadrus

  • Гість
Первым делом проверить ноль после УЗО - не должно быть никаких левых подключений. Если всё в порядке - надо искать утечку в проводке. А может бракованое УЗО.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
090, на светильнике могли перепутать ноль и землю, такое бывает

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electro2
Так всетаки УЗО или диф.автоматы?
УЗО от к/з не защищает.
Диф.автомат защищает.

диф автомат АВДТ32с25, значит делать рачет :D!

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы!!
Кстати УЗО АВВ, и отключаются во многих местах, поэтому брак исключаю, а вот по поводу нуля, я как то сразу и не подумал, обязательно поеду сам и проверю :thumbsup:
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
090, АВВ - Отстой, по крайней мере дифы, на одном проекте поменяли все, после прощелкивания не включались, правда это было несколько лет назад...

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
АВВ - Отстой, по крайней мере дифы, на одном проекте поменяли все, после прощелкивания не включались, правда это было несколько лет назад...
Тоже самое у меня с MOELLER. Поставили дифы в шкаф, штук 40, половина резервных. Все хорошо было, все работало, но через год они решили использовать резервные и из 20 резервных перестало включаться 12.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electro2, Незнаю, на MOELLER нареканий у меня небыло, возможно при подключении чтото напутали

z

  • Гість
В продолжение брендов скажу: А у меня стычки были по scheider дифы намного дороже АВВ и Мое, кто что ставит?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю