Автор Тема: Прокладка кабелей АПС по новому ДБН  (Прочитано 21136 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А, ну да... Как правило :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это в смысле огнестойкий кабель в горючем металорукаве?
а это уже от Вас зависит, какой "металлорукав" выберете. Лично я выбираю с сертификатом от МЧС :)
Теоретически пожарку можно подтянуть под определение, но как-то с трудом.
а не надо "трудиться" - АПС запускает одно СЗУ на фасаде и оповещение, отсюда преобразование энергии электрических зарядов в упругие и звонкие колебания (без резонанса ни как) среды - масс окружающего воздуха (70-75% азота, остальное кислород и всякая тенохрень). :) Думаю достаточное обоснование

Начнем с того, что нормы тоже должны писаться "надлежащим  образом".
я бы начал с: кем должны писаться? Далее,  должны? У кого занимали, что должны оказались, уж не у Вас случаем?

Опять же, "как правило" не запрещает мне проложить проводку скрыто в трубах (с целью возможной замены в дальнейшем).
А вот открыто, получается, в коридорах  - низзя. Что за, что перед, что до, что после подвесного потолка.
Скрыто - под слоем штукатурки, например. Все остальное - открыто.

И кто сказал, что этот скручивающийся край не проткнет оболочку огнестойкого кабеля?
А трубы, они толстые. Если деформируются, то изогнется вся труба вместе с кабелем.
не проткнет, он мякенький в этот период, а затем исчезает, а вот оболочка кабеля наоборот - твердеет. А деформируемая труба натягивает кабель - обрыв.

Замечательный день - пятница. :D
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2011, 11:51:15 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А, ну да... Как правило :)
Сколько было споров с нормативным отделом МЧС по поводу этого "как правило".
А в конце концов сводилось все к реплике лица, выдающего экспертизу: "Сделайте (скрыто), потому что Я ТАК ХОЧУ!".

Опять же, "как правило" не запрещает мне проложить проводку скрыто в трубах (с целью возможной замены в дальнейшем).
А вот открыто, получается, в коридорах  - низзя. Что за, что перед, что до, что после подвесного потолка.
Скрыто - под слоем штукатурки, например. Все остальное - открыто.
По ДБН надо обеспечить возможность замены проводки при необходимости.
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2011, 11:53:16 від BookWar »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С другой стороны, это то, что надо. Зачем при пожаре целый МР? Кабель работает? Работает. Механическая защита в обычном режиме обеспечена? Обеспечена. Что и требовалось. А исчезнет или не исчезнет МР - дело десятое.
- правильно. Но с таким же успехом будет и пластик справляться.

Но лично мне как-то не очень верится, что плавящийся МР не повредит кабель.
- нет. Он выгорит еще до того, как выгорит полностью оболочка кабеля.

Когда на этот самый МР сверху рухнет другой кабель или лампа или чего еще, да придавит его?
- линии СПЗ вообще нельзя прокладывать под любыми существующими коммуникациями - электрика, сантехника, и т.д. Нажаль и увы  :'(, это только лишь пункт из NPR 2576 "Functiebehoud" (Монтаж, установка, обслуживание кабельных линий, которые должны функционировать во время пожара).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, запоминаем: все проблемы решать в письменном виде. Не думаю, что на бумаге сие проявится
Я ТАК ХОЧУ

линии СПЗ вообще нельзя прокладывать под любыми существующими коммуникациями - электрика, сантехника, и т.д. Нажаль и увы  , это только лишь пункт из NPR 2576 "Functiebehoud" (Монтаж, установка, обслуживание кабельных линий, которые должны функционировать во время пожара).
а рядышком можна? :)
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2011, 11:54:38 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они в рукаве огнестойкий кабель прокладывают и в комплексе сертифицировали.
:D :D :D Ржу не могу! Засунули в металлорукав огнестойкий кабель Е-90! И провели испытание!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Замечательный день - пятница. :D
Таки да. Давно не было такого махача.  :thumbsup:
Вторник - начало "Безпека 2011".  beer
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Firetuf от Сегодня в 11:51:26

    линии СПЗ вообще нельзя прокладывать под любыми существующими коммуникациями - электрика, сантехника, и т.д. Нажаль и увы  , это только лишь пункт из NPR 2576 "Functiebehoud" (Монтаж, установка, обслуживание кабельных линий, которые должны функционировать во время пожара).

а рядышком можна? :)
- тебе, разрешаю!  :D (но только чтобы никто не знал  8))
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ржу не могу! Засунули в металлорукав огнестойкий кабель Е-90! И провели испытание!
Над собой жремъ, что-ли? В результате испытаний кабло остался "целым", а то, что МР испарился, ну так мавр сделал дело и ушел :D

Firetuf
, да какой там махачъ, так словоблудие ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

SKPO

  • Гість
У кого занимали, что должны оказались, уж не у Вас случаем?
Если бы заняли у меня, то не написали бы такой текст в нормах >:(

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если бы заняли у меня, то не написали бы такой текст в нормах
так за чем дело то? На семинаре предложите себя в роли инвестора. Убежден - на руках носить будут  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

SKPO

  • Гість
предложите себя в роли инвестора
Где деньги, Зин?

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А, ну да... Как правило :)
Получается, что если "как правило" написано в ВСН 60, то плевать на ВСН.
А если  "на приклад" (да еще и в скобках) написано в ДБН В.2.5-56 и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 - это истина в последней инстанции, и кроме как:
 ДБН "кабельні лотки, короби, шахти, тощо" и 
ДСТУ-Н "у системах кабельних лотків, коробів, трубопроводів"
ни в коем случае низзя.
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2011, 12:34:44 від BookWar »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKPO, полюбляют у нас это: "если бы"...
 Истина не там где о ней много говорят, а там где о ней очень крепко думают. С последним напряженка однако.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но с таким же успехом будет и пластик справляться.
Справляться-то будет так же, но сертификата Р90 у него нет :)
Он выгорит еще до того, как выгорит полностью оболочка кабеля.
Хм. Так получается, что неплохой вариант? И отмазка нормативам, и нет вреда системе?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю