Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это в смысле огнестойкий кабель в горючем металорукаве?
а это уже от Вас зависит, какой "металлорукав" выберете. Лично я выбираю с сертификатом от МЧС :)
Теоретически пожарку можно подтянуть под определение, но как-то с трудом.
а не надо "трудиться" - АПС запускает одно СЗУ на фасаде и оповещение, отсюда преобразование энергии электрических зарядов в упругие и звонкие колебания (без резонанса ни как) среды - масс окружающего воздуха (70-75% азота, остальное кислород и всякая тенохрень). :) Думаю достаточное обоснование

Начнем с того, что нормы тоже должны писаться "надлежащим  образом".
я бы начал с: кем должны писаться? Далее,  должны? У кого занимали, что должны оказались, уж не у Вас случаем?

Опять же, "как правило" не запрещает мне проложить проводку скрыто в трубах (с целью возможной замены в дальнейшем).
А вот открыто, получается, в коридорах  - низзя. Что за, что перед, что до, что после подвесного потолка.
Скрыто - под слоем штукатурки, например. Все остальное - открыто.

И кто сказал, что этот скручивающийся край не проткнет оболочку огнестойкого кабеля?
А трубы, они толстые. Если деформируются, то изогнется вся труба вместе с кабелем.
не проткнет, он мякенький в этот период, а затем исчезает, а вот оболочка кабеля наоборот - твердеет. А деформируемая труба натягивает кабель - обрыв.

Замечательный день - пятница. :D
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2011, 11:51:15 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А, ну да... Как правило :)
Сколько было споров с нормативным отделом МЧС по поводу этого "как правило".
А в конце концов сводилось все к реплике лица, выдающего экспертизу: "Сделайте (скрыто), потому что Я ТАК ХОЧУ!".

Опять же, "как правило" не запрещает мне проложить проводку скрыто в трубах (с целью возможной замены в дальнейшем).
А вот открыто, получается, в коридорах  - низзя. Что за, что перед, что до, что после подвесного потолка.
Скрыто - под слоем штукатурки, например. Все остальное - открыто.
По ДБН надо обеспечить возможность замены проводки при необходимости.
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2011, 11:53:16 від BookWar »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С другой стороны, это то, что надо. Зачем при пожаре целый МР? Кабель работает? Работает. Механическая защита в обычном режиме обеспечена? Обеспечена. Что и требовалось. А исчезнет или не исчезнет МР - дело десятое.
- правильно. Но с таким же успехом будет и пластик справляться.

Но лично мне как-то не очень верится, что плавящийся МР не повредит кабель.
- нет. Он выгорит еще до того, как выгорит полностью оболочка кабеля.

Когда на этот самый МР сверху рухнет другой кабель или лампа или чего еще, да придавит его?
- линии СПЗ вообще нельзя прокладывать под любыми существующими коммуникациями - электрика, сантехника, и т.д. Нажаль и увы  :'(, это только лишь пункт из NPR 2576 "Functiebehoud" (Монтаж, установка, обслуживание кабельных линий, которые должны функционировать во время пожара).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BookWar, запоминаем: все проблемы решать в письменном виде. Не думаю, что на бумаге сие проявится
Я ТАК ХОЧУ

линии СПЗ вообще нельзя прокладывать под любыми существующими коммуникациями - электрика, сантехника, и т.д. Нажаль и увы  , это только лишь пункт из NPR 2576 "Functiebehoud" (Монтаж, установка, обслуживание кабельных линий, которые должны функционировать во время пожара).
а рядышком можна? :)
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2011, 11:54:38 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Они в рукаве огнестойкий кабель прокладывают и в комплексе сертифицировали.
:D :D :D Ржу не могу! Засунули в металлорукав огнестойкий кабель Е-90! И провели испытание!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Замечательный день - пятница. :D
Таки да. Давно не было такого махача.  :thumbsup:
Вторник - начало "Безпека 2011".  beer
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Firetuf от Сегодня в 11:51:26

    линии СПЗ вообще нельзя прокладывать под любыми существующими коммуникациями - электрика, сантехника, и т.д. Нажаль и увы  , это только лишь пункт из NPR 2576 "Functiebehoud" (Монтаж, установка, обслуживание кабельных линий, которые должны функционировать во время пожара).

а рядышком можна? :)
- тебе, разрешаю!  :D (но только чтобы никто не знал  8))
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ржу не могу! Засунули в металлорукав огнестойкий кабель Е-90! И провели испытание!
Над собой жремъ, что-ли? В результате испытаний кабло остался "целым", а то, что МР испарился, ну так мавр сделал дело и ушел :D

Firetuf
, да какой там махачъ, так словоблудие ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

SKPO

  • Гість
У кого занимали, что должны оказались, уж не у Вас случаем?
Если бы заняли у меня, то не написали бы такой текст в нормах >:(

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если бы заняли у меня, то не написали бы такой текст в нормах
так за чем дело то? На семинаре предложите себя в роли инвестора. Убежден - на руках носить будут  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

SKPO

  • Гість
предложите себя в роли инвестора
Где деньги, Зин?

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А, ну да... Как правило :)
Получается, что если "как правило" написано в ВСН 60, то плевать на ВСН.
А если  "на приклад" (да еще и в скобках) написано в ДБН В.2.5-56 и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 - это истина в последней инстанции, и кроме как:
 ДБН "кабельні лотки, короби, шахти, тощо" и 
ДСТУ-Н "у системах кабельних лотків, коробів, трубопроводів"
ни в коем случае низзя.
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2011, 12:34:44 від BookWar »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKPO, полюбляют у нас это: "если бы"...
 Истина не там где о ней много говорят, а там где о ней очень крепко думают. С последним напряженка однако.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но с таким же успехом будет и пластик справляться.
Справляться-то будет так же, но сертификата Р90 у него нет :)
Он выгорит еще до того, как выгорит полностью оболочка кабеля.
Хм. Так получается, что неплохой вариант? И отмазка нормативам, и нет вреда системе?

 