Не согласен с rga.
Исходим из условия, что помещение у нас без повышенной опасности, не сырое, не пыльное, не с химически активной средой и прочими спец. условиями.
1. п.4.16 ДБН В.2.5-56:2010: «Кабелі СПЗ необхідно прокладати
у місцях захищених відповідним чином (
наприклад: кабельні лотки, короби, шахти, тощо), при цьому
кабелі повинні мати достатню механічну міцність чи повинні бути забезпечені додатковим захистом від механічних ушкоджень.»
Ключевые слова «у місцях захищених відповідним чином» и «при цьому кабелі повинні мати достатню механічну міцність».
Условия по «соответствующей защите» и «достаточной механической прочности» прописаны в ПУЭ (об этом чуть ниже).
п.4.36 ДБН В.2.5-23:2010: «Електропроводку в приміщеннях слід
виконувати з урахуванням можливості її заміни: приховано – в кабельних каналах будівельних конструкцій, замонолічених системах кабельних трубоповодів; відкрито – в системах кабельних коробів (плінтусів)
тощо. Розміщення систем кабельних коробів (плінтусів) необхідно узгоджувати з архітектурно-будівельною частиною проекту.
Вибір виду електропроводки і способів прокладання проводів і кабелів з урахуванням вимог електробезпеки, пожежної безпеки повинен виконуватись згідно з главою 2.1 ПУЕ. При цьому необхідно враховувати наступне:
а)
монтаж ізольованих проводів і кабелів має виконуватись згідно з 4.28. Електропроводки в кабельних каналах будівельних конструкцій можна розташовувати найкоротшим шляхом; …»
Смотрим п.4.28: «Спосіб монтажу електропроводки залежно від типу кабелів і проводів повинен вибиратись
відповідно до таблиці 4.1 за умови, що зовнішній вплив на кабелі і проводи відповідає вимогам чинних нормативних документів на ці кабелі і проводи.
Смотрим таблицу 4.1

Согласно этой таблицы для защищенных изолированных проводов и кабелей (т.е. с двойной изоляцией, а это 99.99% применяемых в СПЗ) способ монтажа - с непосредственным креплением.
Возможность замены проводов и кабелей - да пожалуйста, вот они, открыто по стенам и потолкам проложены.
Еще есть ссылка на главу 2.1 ПУЭ.
Смотрим там.
Таблица 2.1.2. Выбор видов электропроводок, способов прокладки и проводов и кабелей

Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладке проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

п. 2.1.54 ПУЭ «Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже IР20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.»
Следовательно, по ПУЭ для защищенных изолированных проводов и кабелей способ монтажа - непосредственно по поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях. Высота прокладки не нормируется.
И, наконец, согласно п.6.2.14 ДБН В.2.5-56:2010: «Точкові пожежні сповіщувачі належить встановлювати під покриттям (перекриттям).
У місцях, де є загроза механічного ушкодження пожежного сповіщувача повинна бути передбачена захисна конструкція, яка не порушує його працездатність та ефективність виявлення пожежі.
Пожежні сповіщувачі та шлейфи СПС, які змонтовані на висоті менше ніж 2,2 м від підлоги обов’язково захищаються від механічних ушкоджень.»
Вывод:
Согласно ДБН В.2.5-56:2010, ДБН В.2.5-23:2010 и ПУЭ защищенные изолированные провода МОЖНО прокладывать непосредственно по поверхности стен, потолков и на струнах, полосах и других несущих конструкциях. На высоте меньше 2.2м они обязательно защищаются от механических повреждений.
Если прокладка по горючему основанию, есть какие либо спец. условия в помещении – внимательно читаем ПУЭ и отраслевые нормативы.