Что любопытно, вроде, отвечала, а поста нет? Барабашки?
Пока сам себе отвечаю
. Извещатели тепловые линейные на тросе (пламени исключаются - будет сварка). Тушение зон затемнения - МПП "Тунгус-10ст" установленными под углом, пока думаю на какой высоте.
Ваши тепловые, а тем более линейные, на высоте 10 м когда-нибудь вообще сработают?
Что будет гореть в тепловозном депо? В каком количестве?
Там скорее всего вечно открытые ворота. Все тепло, которого и так вряд ли много будет, может просто выдувать. Так ли?
Лучше подумайте об извещателях пламени. Если, конечно, там нет сварки.
Как вариант: только ручной запуск АПТ. Требует согласования с основанием:
1) круглосуточная работа, все равно ручной режим (если круглосуточная);
2) ни один тип датчика не будет надежным.
Дополнительно хорошо бы несколько видеокамер поставить и доп. дистанционный пуск с поста охраны.