Расчет токов КЗ
« : 10 Жовтень 2011, 17:16:04 »
ВЛ-10кВ:
АС-50 - 4,15км:
Rл=0,5951*4,15=2,4697 Ом;
Xл=0,4*4,15=1,66 Ом;
А-35 - 10,44км:
Rл=0,8347*10,44=8,7143 Ом;
Xл=0,4*10,44=4,176 Ом;
Тр-р 160/10/0,4:
Zтр=4,5*10^2/100*0,16=28,125 Ом;
Считаю ток 2ух фазного КЗ за трансформатором, получается 128,8А.
Iкз=10,5/2*(sqrt((2,4697+8,7143)^2+(1,66+4,176)^2)+28,125)=0,128кА;
Это реально? Или я где-то напортачил?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #1 : 10 Жовтень 2011, 17:31:44 »
Так это же приведенный к напряжению 10 кВ, поэтому реально.
Приведенный к напряжению 0,4 кВ будет больше

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #2 : 11 Жовтень 2011, 09:54:06 »
А какое сопротивление системы?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #3 : 11 Жовтень 2011, 12:37:51 »
Какой системы? Я расписал сопротивления: проводов и трансформатора. Чего там не хватает ?
П.С. такой вопрос возник из-за того что надо пересчитать МТЗ, про которую я спрашивал тут:
http://eom.com.ua/index.php/topic,8586.0/topicseen.html
МТЗ=150А, а ток КЗ 128,8А.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #4 : 11 Жовтень 2011, 12:44:27 »
Какой системы?

Енергосистеми

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #5 : 11 Жовтень 2011, 13:28:42 »
Iкз=10,5/2*(sqrt((2,4697+8,7143)^2+(1,66+4,176)^2)+28,125)=0,128кА
Звідки взято таку дивну формулу ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #6 : 12 Жовтень 2011, 10:13:45 »
Roman3R, в чем именно её странность I=U/2(sqrt((R1+R2)^2+(X1+X2)^2)+Zтр) - это у нас так ЦСРЗА делает расчет кз, просто у меня завалялся их образец вот и посчитал так.
Хотя может поточней будет I=U/2(sqrt(R1^2+X1^2)+sqrt(R2^2+X2^2)+Zтр), но в этом случае результат тот же 128А.
А какое сопротивление системы?
40,7639 Ом.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2011, 10:16:47 від nocibur »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #7 : 12 Жовтень 2011, 11:08:12 »
А какое сопротивление системы?
Имелось в виду какие параметры ПС, от которой питается твоя линия. то есть нужны 6 цифр:
R, X, I в максимальном и минимальном режимах.
Теперь дальше - а зачем ток к.з. за трансфоратором, как ты его использовать собираешься?
 И вообще - схему твоего участка сети 10 кВ в студию а так это все гадание на кофейной гуще.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #8 : 12 Жовтень 2011, 11:24:16 »
Теперь дальше - а зачем ток к.з. за трансфоратором, как ты его использовать собираешься?
В прошлый раз когда согласовывали релейку, по этому току кз проверяли коэффициент чувствительности, по формуле Кчув=Iкз.min/Iс.з., стр.19 Шабад
И вообще - схему твоего участка сети 10 кВ в студию а так это все гадание на кофейной гуще.
Сейчас сканирую.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2011, 12:45:10 від nocibur »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #10 : 12 Жовтень 2011, 12:49:08 »
nocibur, смотри: каждая ПС 35/10 кВ или 110/10 кВ имеет расчетные величины R, X, I в максимальном и минимальном режимах работы Системы (для Киева например это зависит от многих факторов - какая генерация в сети, что куда переключено по сети 110 кВ и т.д.) и эти данные задаются службой РЗА твоего обла и как правило прописываются в ТУ. Дальше. Тебе не нужен ток за трансформатором 10/0,4 кВ, так как это трансформатор защищается своим предохранителем. Больше того - это будет даже вредно - так как в таком случае твоя защита на ПС полезет в зону работы предохранителя и в случае кз в трансформаторе отрубит всю цепочку. Для проверки чувствительности тебе нужен 2-фазный ток в электрически самой дальней точке (то есть в точке, до которой соротивление линий будет максимальным) В твоем случае это скорее всего будет на шинах ТП-146, но нужно считать. ток считается очень просто - складывются все сопротивления (Системы + всех участков сети) -получается Z суммарное и потом по закону Ома.
И еще один момент - не забудь отстроить по току и по времени свою уставку от предохранителя.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2011, 12:51:31 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #11 : 12 Жовтень 2011, 13:05:14 »
Андрюха РЗА, спасибо, теперь все стало на свои места ;)
отстроить по току и по времени свою уставку от предохранителя.
Это: Тмтз=Тпредохран+дельтаТ ?
Только одно не могу понять, почему в прошлый раз релейщики требовали чувствительность проверять по току КЗ за трансформатором ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #12 : 12 Жовтень 2011, 13:18:39 »
про отстроку - да, только ты отстраиваештся по току. А по поводу чувствительности по току за трансом - это явный косяк.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #13 : 14 Жовтень 2011, 14:27:19 »

Имелось в виду какие параметры ПС, от которой питается твоя линия. то есть нужны 6 цифр:
R, X, I в максимальном и минимальном режимах.
Теперь дальше - а зачем ток к.з. за трансфоратором, как ты его использовать собираешься?
 И вообще - схему твоего участка сети 10 кВ в студию а так это все гадание на кофейной гуще.
[/quote]
Шесть цифр не нужно. Достаточно узнать ток к.з. на шинах подстанции 35/10 кВ в максимальном и минимальном режимах. Отсюда легко узнается сопротивление сети Zcмин=Uн/корень (3)/Iк.змин;
Zcмакс=Uн/корень (3)/Iк.змакс
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет токов КЗ
« Reply #14 : 18 Жовтень 2011, 10:14:40 »
Шесть цифр не нужно. Достаточно узнать ток к.з. на шинах подстанции 35/10 кВ в максимальном и минимальном режимах. Отсюда легко узнается сопротивление сети Zcмин=Uн/корень (3)/Iк.змин;
Zcмакс=Uн/корень (3)/Iк.змакс
Это да, а как ты потом будешь Z разбивать на R и X?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 