При рівномірному розподіленні світильників ( в нашому випадку через 12м) довжина лінії для розрахунку обчислюється так:
L=54+0,5(12x5)=54+30=84м.
Обчислюємо момент навантаження М=РL=(6x0,5)x84=252кВт•м
Обчислюємо втрату напруги на останньому світильнику:
ΔU=M/(C•S).
С=12,8 для однофазної лінії (матеріал провідників мідь)
S – переріз провідника.
Отже, для S=4 ΔU=M/(C•S)=252/(12,8•4)=4,92%.
Для S=4 ΔU=M/(C•S)=252/(12,8•6)=3,28%.
Так навчає дідусь Кноррінг.