Автор Тема: Потеря напряжения для 1-ф электроприёмника  (Прочитано 7552 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline staripan

  • **
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день коллеги...а кто подскажет формулу для расчёта потери напряжения для 1-ф электроприёмника (в формуле должны участвовать активное и индуктивное сопротивления)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
кто подскажет формулу для расчёта потери напряжения для 1-ф электроприёмника

http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_ipad.html
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: staripan от 10 Октября 2011, 14:34:53 pm

 кто подскажет формулу для расчёта потери напряжения для 1-ф электроприёмника

http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_ipad.html


Это версия для мобильных телефонов. На компе удобнее пользоваться этими версиями:

- полная версии - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/

- мини версия - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_mini.html

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги,поясните монтажнику. Надо рассчитать сечение трехжильного кабеля ВВГ нг,прокладываемого в лотке на группу из шести светильников с лампами накаливания 500 Вт.Общая длинна КЛ=120 метров. Длинна кабеля до первого светильника 54м, далее через каждые 12м устанавливается каждый последующий светильник.
Вопрос: какую длину КЛ я должен подставить в программу Леонида Мирошко при такой распределенной нагрузке? А то если подставить 120 м и 3 кВт выходит сечение ВВГнг 3х10 мм кв.? А мне в это просто не верится. Считаю что 3х4 мм кв. вполне достаточно. Рядом такая линия работает уже десятки лет....
« Останнє редагування: 10 Грудень 2012, 20:35:32 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня получилось:
потеря напряжения по меди 6мм2 при 380В - 0,78%. При 220В - 4,68%
это результаты подстановки в программу? У меня 6 мм кв. выбирает только при 10% запасе, а при 30% - вообще 3х10 мм кв.! =-0 Как-то мне стремно на линию аварийного освещения такой кабель тянуть...Засмеют еще... Во вложении мой расчет в программе при 10% запаса и длинне 120м.
« Останнє редагування: 10 Грудень 2012, 20:55:23 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги! очень срочно надо... так какую длинну КЛ надо подставлять в расчеты при распределенной нагрузке?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Длинна кабеля до первого светильника 54м, далее через каждые 12м устанавливается каждый последующий светильник.
54+12*5=114 м. Откуда 120?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
не учтены опуски к светильникам из лотка...так что не через 12метров...
« Останнє редагування: 10 Грудень 2012, 21:33:54 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так какую длинну КЛ надо подставлять в расчеты

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ввод в опоры, может так
На нем самая большая нагрузка.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не учтены опуски к светильникам из лотка...так что не через 12метров...
Ну это уже контрольная работа по электросетям. :D

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, у тебя тоже 6 мм кв. выходит? печально...для меня... хотелось 4 мм кв
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Засмеют еще
uksusXIII, не засмеют, при такой длине стоит проверить автомат на срабатывание на ткз. У меня на линии 100м для автомата 16А приходилось брать 6мм2, правда там питающий кабель от ТП до ВРУ был что-то около 300м

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При рівномірному розподіленні світильників ( в нашому випадку через 12м) довжина лінії для розрахунку обчислюється так:
L=54+0,5(12x5)=54+30=84м.
Обчислюємо момент навантаження М=РL=(6x0,5)x84=252кВт•м
Обчислюємо втрату напруги на останньому світильнику:
ΔU=M/(C•S).
С=12,8 для однофазної лінії (матеріал провідників мідь)
S – переріз провідника.
Отже, для S=4 ΔU=M/(C•S)=252/(12,8•4)=4,92%.
Для S=4 ΔU=M/(C•S)=252/(12,8•6)=3,28%.
Так навчає дідусь Кноррінг. :)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
При рівномірному розподіленні світильників ( в нашому випадку через 12м) довжина лінії для розрахунку обчислюється так:
L=54+0,5(12x5)=54+30=84м.
Обчислюємо момент навантаження М=РL=(6x0,5)x84=252кВт•м
Обчислюємо втрату напруги на останньому світильнику:
ΔU=M/(C•S).
С=12,8 для однофазної лінії (матеріал провідників мідь)
S – переріз провідника.
Отже, для S=4 ΔU=M/(C•S)=252/(12,8•4)=4,92%.
Для S=4 ΔU=M/(C•S)=252/(12,8•6)=3,28%.
Так навчає дідусь Кноррінг. :)
Спасибо огромное, Роман! и Кнорингу отдельно! :D Я тоже подозревал,что надо выбирать какую-то среднюю длинну КЛ... Но это в случае одинаковой мощности светильников? а если в одной линии будут токоприемники разной мощности? Какая метода расчета будет тогда? Такая же?