Автомат на 630 А
« : 07 Жовтень 2011, 06:23:28 »
Стикнувся з автоматом на 630 А (ВА53-41 заводу контактор з напівпровідниковим розчеплювачем) з регульованими вставками, підскажіть як їх вибирати? Крім того яку затримку часу потрібно поставити щоб була селективність між двома однаковими автоматами по струмових уставках?
Номінальний струм лінії 388А
Струм КЗ 2828 А
Уставка номінального струму 0,7        І=630*0,7=441
Уставка по струму спрацювання 4   Ік=630*4=2520
Уставка по часу спрацювання: 0 для ввідного автомата об'єкта
Яка уставка по часу має бути для автомата розміщеного в ТП, щоб виконувалась умова селективності? (підскажіть як вибирається або де про це можна почитати?)
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 11:31:37 від il85 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #1 : 13 Жовтень 2011, 11:35:21 »
Провірте будь-ласка правельність вибору і підскажіть уставку часу для автомата в ТП

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #2 : 13 Жовтень 2011, 14:20:00 »
il85, Для чого тобі селективний автомат? Може пройде звичайний, в даному випадку селективність можна визначити порівнянням (накладанням) характеристик автоматів щоб не перекривались.
 У проклятих капіталістів розроблені таблиці селективності: Автомат-автомат, автомат-запобіжник, що цікаво селективнисть залежить від струму К.З.
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 14:21:32 від IgorS »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #3 : 13 Жовтень 2011, 14:39:50 »
Допустим я поставлю в РП обєкту автомат на 400 А. Це буде Ік=400*4,3=1720 А (для ВА04-36), а в ТП всеодно потрібно поставити автомат на 630 А. При цьому Ік=630*4=2520 А (для ВА53-41).
При цьому автомат в РП обєкту буде вимикатись при КЗ до 5 секунд бо струм миттєвого відключення в нього Ік=400*9.5=3800А а в мене такого струму нема.
Тому я хочу поставити два автомати з абсолютно однаковими струмовими уставками а селективність зробити по часу спрацювання.
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 14:42:01 від il85 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #4 : 13 Жовтень 2011, 14:53:48 »
il85, А линия от ТП до РП как идет? Если КЛ в земле, то может имеет смысл в ТП установить предохранители? Автомат который будет стоять в ТП защищает исключительно КЛ от ТП до РП. Вводной автомат в РП защищает  щит образно говоря от "перегруза", и данный автомат в большей степени выполняет функцию выключателя нагрузки

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #5 : 13 Жовтень 2011, 15:06:52 »
il85, Якщо на вводі стоїть не селективний автомат то став на ТП мінімальн уставку часу. (Ввідний автомат однотипний і подібною характеристикою?)

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #6 : 13 Жовтень 2011, 15:09:41 »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #7 : 13 Жовтень 2011, 15:10:35 »
Варіант 1 ППН спрацьовує до 5 С.
Варіант 2 ПН2 не спрацьовує

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #8 : 13 Жовтень 2011, 15:20:50 »
il85, а какие номиналы брались? Может имеет смысл сравнить время срабатывания автомата в РП и предохранителя в ТП?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #9 : 13 Жовтень 2011, 15:22:45 »
400А на 500 А ППН уже не спрацьовує (це якщо вірити Авралу)
мені казали що витримку в часі потрібно поставити мінімум 0,6 с для автомата в ТП, але я не знаю чи це точно і звідки взято саме це число
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 15:31:39 від il85 »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #10 : 13 Жовтень 2011, 15:46:27 »
Автомат который будет стоять в ТП защищает исключительно КЛ от ТП до РП
и защищает исключительно от токов К.З. от перегрузки кабеля в земле он не должен защищать.
п.5.2 ДБН В.2.5-23:2010 .

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #11 : 13 Жовтень 2011, 16:05:47 »
il85, если срабатывает на 400А, то все нормально. У тебя расчетный ток линии 388А

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #12 : 13 Жовтень 2011, 16:21:46 »
Час спрацбвання автомата складає 0,04 с при цьому ще є такий параметр як граничний струм селективності його значення потрібно виставити в ТП 4 кА -+ 20%, час затримки думаю виставити 0,2 с що дасть запас по часу приблизно 4 кратний.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #13 : 13 Жовтень 2011, 16:24:44 »
il85, если срабатывает на 400А, то все нормально. У тебя расчетный ток линии 388А
не факт чи запобіжник спрацює першим останним. Треба глянути його ВТХ
Струм спрацюванн ППН по розрахунку 2800А час спрацювання до 5с
Оfftop: вибачаюсь опечатка думаю про одне пишу друге.
« Останнє редагування: 13 Жовтень 2011, 17:02:04 від il85 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на 630 А
« Reply #14 : 13 Жовтень 2011, 16:35:45 »
не факт чи запобіжник спрацює першим. Треба глянути його ВТХ
il85, так наоборот, если предохранитель стоит в ТП то он должен сработать последним

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю