Автор Тема: Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70  (Прочитано 3570 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите определить допустимый ток кабеля ААБл 3х95+1х70

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть 3х95+1х50: земля - 219А, воздух - 218А (Южкабель)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где это можно посмотреть, чтобы ссылочку сделать?
Dmitrik, ПУЭ или ГОСТ на данный кабель

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
по ПУЭ получается 165А, а по каталогу Южкабеля больше 200

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть 3х95+1х50: земля - 219А, воздух - 218А (Южкабель)
Якось підозріло маленька різниця для Іт.д. в землі і повітрі.
Dmitrik, Якщо маєш якись офіційний документ з Южкабель то можливо застосувати їх дані. І постарайся зв'язатись представником заводу може дасть якісь пояснення.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
IgorS, я привел данные с каталога, который взял с сайта Южкабеля
по ПУЭ получается 165А
ПУЭ табл. 1.3.16 Кабели из бумаги с масляной пропиткой в земле, четырехжильные 95 - 240А
ПУЭ табл. 1.3.18 Кабели из бумаги с масляной пропиткой в воздухе, четырехжильные 95 - 165А
Так что в земле совпадает, а по воздуху надо звонить узнавать откуда у них такие данные, может они испытания проводили, а ли состав оболочки какой то специальный.
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2011, 16:42:05 від Yurik »

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я все таки ПУЭ больше доверяю. Практически у всех производителей кабеля величина допустимого тока выше чем в ПУЭ.
В крайнем случае запас будет, но зато спать спокойно будешь :)

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
по воздуху надо звонить узнавать откуда у них такие данные, может они испытания проводили
скорей всего данные взяли из ГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Там тоже данные земля/воздух - 219/218А

Offline Dmitrik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, что в расчетах необходимо брать меньшее значение допустимого тока кабеля (т.е. в воздухе), т.к. хоть метр, но все равно в воздухе что-то будет?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, что в расчетах необходимо брать меньшее значение допустимого тока кабеля (т.е. в воздухе)
Да

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, что в расчетах необходимо брать меньшее значение допустимого тока кабеля (т.е. в воздухе), т.к. хоть метр, но все равно в воздухе что-то будет?

Для КЛ, що прокладають по трасах з різними умовами охолодження, перерізи кабелів треба вибирати по ділянці траси зі складнішими умовами охолодження, якщо довжина КЛ становить більше 10 м (п. 2.3.36 ПУЕ)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: