Автор Тема: сопротивление обмоток трансформаторов 10/0,4 кВ  (Прочитано 10205 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Tduty

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для расчетов тока КЗ петли Ф-0 нужны  сопротивление  вторичных обмоток трансформаторов  ТМ 10/0,4 кВ    63 и 100 кВА?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1/3 Z .  63 кВА - 0,41 Ом , 100 кВА - 0,26 Ом (М. А. Шабад . Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PoMkA

  • *
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, еще и для трансформатора 180 кВА.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для 180 кВА -- 0,15 Ом (звідти ж)

Offline boris1968

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
А каким прибором измерять такие величины сопротивления 0,41/0,26/0,15?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Стрелочный, но очень надежный прибор, лично им работал - Р333, хотя сейчас вместо гальванометра, ставят два светодиода.
P.S. У этого прибора очень широкий диапазон измерения.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline boris1968

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
А поновей ничего нет? 333 дольше строиш чем меряеш.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
А поновей ничего нет? 333 дольше строиш чем меряеш.
Я работал только им, а насчет настройки, Вы не правы - 1минута, даже меньше.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как посчитать однофазное КЗ за Тр-ом приведенное к ВН? :-[
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как посчитать однофазное КЗ за Тр-ом приведенное к ВН?

Голубев . Расчет токов короткого замыкания
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1352
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: