Re: Про кабельный канал
« Reply #15 : 05 Жовтень 2011, 13:38:47 »
а в типовике нарисовано что на пол ложить можно..
Да я не против,что можно...а полки тогда накукуй? А потом топтаться при прокладке новых кабелей или демонтаже старых по этим шнуркам...а их,как правило еще и не обестачивают во время таких работ... а там водичка скапливается... опасно однако... я об этом имел ввиду :)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #16 : 05 Жовтень 2011, 14:18:16 »
uksusXIII, да все я понимаю, я думаю что вариант прокладки по полу можно рассматривать как крайний случай. Когда при прокладке новых кабелей в старом тонеле не осталось места на полках.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #17 : 05 Жовтень 2011, 20:35:57 »
Ситуация такая - в помещении КТП стоит комплектная подстанция (  2 х 1000кВа). Напротив н/в щита КТП стоят 3 конденсаторные установки по 250кВА (расстояние между фасадами 1,7м). Можно ли кабели к КУ проложить прямо по полу, а не идти в окружную по полкам? Тем более, что и полок не хватает.
Или такой вариант прокладки нежелателен?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #18 : 05 Жовтень 2011, 20:48:44 »

 Можно ли кабели к КУ проложить прямо по полу, а не идти в окружную по полкам? Тем более, что и полок не хватает.
в типовике нарисовано что на пол ложить можно...
тем более в подстанции канал сухой...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline ElecVit1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #19 : 05 Жовтень 2011, 22:21:56 »
Согл. ПУЭ п.2.3.92 разрешается прокладывать кабели по дну канала при глубине последнего на более 0,9 м.
Длина полок, возможность двухрядной прокладки кабелей зависит от ширины канала. По вертикали в канале глубиной 0,9 м можно разместить 5 полок при расстоянии м-ду ними 150 мм; 4 полки при расстоянии м-ду полками 200 мм; 3 полки при расстоянии м-ду полками 250 мм.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #20 : 06 Жовтень 2011, 00:18:50 »
 
можно разместить 5 полок при расстоянии м-ду ними 150 мм
ElecVit1, нигде не встречал такого растояния. минимум 200

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #21 : 06 Жовтень 2011, 05:52:09 »
можно разместить 5 полок при расстоянии м-ду ними 150 мм
ElecVit1, нигде не встречал такого растояния. минимум 200
Здравствуйте. 150мм по вертикали между кабельными конструкциями  это по ПУЭ Россия для кабелей до 10кВ таб.2.3.1 в столбце для кабельных каналов и двойных полов.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #22 : 06 Жовтень 2011, 10:24:24 »
это по ПУЭ Россия для кабелей до 10кВ таб.2.3.1
OBON, к сожалению, ничего не могу возразить, нет в наличии Российского ПУЭ. Ориентировался исключительно на типовик: для КЛ-10кВ расстояние между полками 250мм, для 0,4кВ - 200мм. А вот нашел в Украине табл. 2.3.3, действительно есть цифра 150мм, но это минимальное расстояние...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю