Re: Про кабельный канал
« Reply #15 : 05 Жовтень 2011, 13:38:47 »
а в типовике нарисовано что на пол ложить можно..
Да я не против,что можно...а полки тогда накукуй? А потом топтаться при прокладке новых кабелей или демонтаже старых по этим шнуркам...а их,как правило еще и не обестачивают во время таких работ... а там водичка скапливается... опасно однако... я об этом имел ввиду :)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #16 : 05 Жовтень 2011, 14:18:16 »
uksusXIII, да все я понимаю, я думаю что вариант прокладки по полу можно рассматривать как крайний случай. Когда при прокладке новых кабелей в старом тонеле не осталось места на полках.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #17 : 05 Жовтень 2011, 20:35:57 »
Ситуация такая - в помещении КТП стоит комплектная подстанция (  2 х 1000кВа). Напротив н/в щита КТП стоят 3 конденсаторные установки по 250кВА (расстояние между фасадами 1,7м). Можно ли кабели к КУ проложить прямо по полу, а не идти в окружную по полкам? Тем более, что и полок не хватает.
Или такой вариант прокладки нежелателен?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #18 : 05 Жовтень 2011, 20:48:44 »

 Можно ли кабели к КУ проложить прямо по полу, а не идти в окружную по полкам? Тем более, что и полок не хватает.
в типовике нарисовано что на пол ложить можно...
тем более в подстанции канал сухой...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline ElecVit1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #19 : 05 Жовтень 2011, 22:21:56 »
Согл. ПУЭ п.2.3.92 разрешается прокладывать кабели по дну канала при глубине последнего на более 0,9 м.
Длина полок, возможность двухрядной прокладки кабелей зависит от ширины канала. По вертикали в канале глубиной 0,9 м можно разместить 5 полок при расстоянии м-ду ними 150 мм; 4 полки при расстоянии м-ду полками 200 мм; 3 полки при расстоянии м-ду полками 250 мм.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #20 : 06 Жовтень 2011, 00:18:50 »
 
можно разместить 5 полок при расстоянии м-ду ними 150 мм
ElecVit1, нигде не встречал такого растояния. минимум 200

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #21 : 06 Жовтень 2011, 05:52:09 »
можно разместить 5 полок при расстоянии м-ду ними 150 мм
ElecVit1, нигде не встречал такого растояния. минимум 200
Здравствуйте. 150мм по вертикали между кабельными конструкциями  это по ПУЭ Россия для кабелей до 10кВ таб.2.3.1 в столбце для кабельных каналов и двойных полов.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #22 : 06 Жовтень 2011, 10:24:24 »
это по ПУЭ Россия для кабелей до 10кВ таб.2.3.1
OBON, к сожалению, ничего не могу возразить, нет в наличии Российского ПУЭ. Ориентировался исключительно на типовик: для КЛ-10кВ расстояние между полками 250мм, для 0,4кВ - 200мм. А вот нашел в Украине табл. 2.3.3, действительно есть цифра 150мм, но это минимальное расстояние...

 