а вы смотрите по сечениям кабеля...а потом прикиньте как кабели таких сечений туда будет удобно проложить монтажникам... "толстые" кабели нужно класть либо на самую нижнюю, либо на самую верхнюю полку (это из опыта)...на нижнюю проще при монтаже,на верхнюю проще для эксплуатации. Часто мы монтажники говорим много нецензурных слов когда в маленькое кабельное сооружение проектировщики "впихивают" большое количество кабельных линий-на бумаге то их проще нарисовать начертить,чем вживую класть. Чаще всего получается такая картина: заказчик сам (исходя из собственных,ничего общего не имеющих со здравым смыслом и проектом мыслей) определяет очередность ввода в эксплуатацию различных нагрузок питающихся кабелями,проложенных в кабельном сооружении. Поэтому первыми закупаются и прокладываются кабели из серии "на что денег было вдосталь", а потом все остальные...Сначала матерятся монтажники,потом эксплуатационщики...а наказывается в конце-концов сам заказчик (простоями,выходящим из строя оборудованием и продукцией) из-за перерывов в электроснабжении.