Автор Тема: Про кабельный канал  (Прочитано 3806 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Про кабельный канал
« : 01 Жовтень 2011, 19:25:05 »
Всем привет
Возник такой вопрос-имеется кабельный канал глубиной 900мм, сколько максимально возможно  в нем разместить полок-3 или 4?
В типовом точного ответа не нашел
Заранее благодарен за ответ

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #1 : 01 Жовтень 2011, 19:30:43 »
В российских ПУЭ есть Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений.
Думаю в украинскиз ПУЭ подобная таблица тож имеется.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #2 : 01 Жовтень 2011, 20:14:13 »
В российских ПУЭ есть Таблица 2.3.1. Наименьшее расстояние для кабельных сооружений.
Думаю в украинскиз ПУЭ подобная таблица тож имеется.

Спасибо, нашел таблицу
Но как вы думаете, с точки зрения удобства обслуживания, реально ли в канале с h=900мм разместить 4 полки с кабелями?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #3 : 01 Жовтень 2011, 23:12:56 »
а вы смотрите по сечениям кабеля...а потом прикиньте как кабели таких сечений туда будет удобно проложить монтажникам... "толстые" кабели нужно класть либо на самую нижнюю, либо на самую верхнюю полку (это из опыта)...на нижнюю проще при монтаже,на верхнюю проще для эксплуатации. Часто мы монтажники говорим много нецензурных слов когда в маленькое кабельное сооружение проектировщики "впихивают" большое количество кабельных линий-на бумаге то их проще нарисовать начертить,чем вживую класть. Чаще всего получается такая картина: заказчик сам (исходя из собственных,ничего общего не имеющих со здравым смыслом и проектом мыслей) определяет очередность ввода в эксплуатацию различных нагрузок питающихся кабелями,проложенных в кабельном сооружении. Поэтому первыми закупаются и прокладываются кабели из серии "на что денег было вдосталь", а потом все остальные...Сначала матерятся монтажники,потом эксплуатационщики...а наказывается в конце-концов сам заказчик (простоями,выходящим из строя оборудованием и продукцией) из-за перерывов в электроснабжении.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #4 : 02 Жовтень 2011, 11:50:08 »
а вы смотрите по сечениям кабеля...а потом прикиньте как кабели таких сечений туда будет удобно проложить монтажникам... "толстые" кабели нужно класть либо на самую нижнюю, либо на самую верхнюю полку (это из опыта)...на нижнюю проще при монтаже,на верхнюю проще для эксплуатации. Часто мы монтажники говорим много нецензурных слов когда в маленькое кабельное сооружение проектировщики "впихивают" большое количество кабельных линий-на бумаге то их проще нарисовать начертить,чем вживую класть. Чаще всего получается такая картина: заказчик сам (исходя из собственных,ничего общего не имеющих со здравым смыслом и проектом мыслей) определяет очередность ввода в эксплуатацию различных нагрузок питающихся кабелями,проложенных в кабельном сооружении. Поэтому первыми закупаются и прокладываются кабели из серии "на что денег было вдосталь", а потом все остальные...Сначала матерятся монтажники,потом эксплуатационщики...а наказывается в конце-концов сам заказчик (простоями,выходящим из строя оборудованием и продукцией) из-за перерывов в электроснабжении.



Ситуация такая, глубина канала 900мм, внизу пойдет кабель 10кВ, выше - две полки кабелей 0,4кВ, четвертая верхняя полка с контрольными кабелями-
так реально разложиться в канале глубиной 900мм?  Спрашиваю как у монтажника-практика



Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #5 : 02 Жовтень 2011, 12:46:13 »
А какова ширина канала? Есть ли возможность перенести полку с высоковольтным кабелем на другую стенку канала? Если применить коротенькие полки(для кабеля ВН),расположить их как можно ближе к дну канала, да еще и поставить их в шахматном порядке относительно полок с кабелями НН,находящихся на противоположной стенке канала...то почему не выйдет? :thumbsup:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #6 : 02 Жовтень 2011, 13:05:09 »
Спасибо за ответ
Только не совсем понял-почему для кабеля ВН полка должна быть коротенькая?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #7 : 02 Жовтень 2011, 13:57:26 »
Только не совсем понял-почему для кабеля ВН полка должна быть коротенькая?
Он же прокладывается один? Это чтобы не загромождать проход по каналу.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #8 : 03 Жовтень 2011, 10:34:46 »
А какова ширина канала? Есть ли возможность перенести полку с высоковольтным кабелем на другую стенку канала? Если применить коротенькие полки(для кабеля ВН),расположить их как можно ближе к дну канала, да еще и поставить их в шахматном порядке относительно полок с кабелями НН,находящихся на противоположной стенке канала...то почему не выйдет? :thumbsup:
Очень толковая идея. только между полками в свету по ПУЕ должен быть метр расстояния.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #9 : 03 Жовтень 2011, 13:23:12 »
только между полками в свету по ПУЕ должен быть метр расстояния
Ситуация такая, глубина канала 900мм
Це при глибині каналу більше 0,9 м , при глибині каналу від 0,6 до 0,9 м ця відстань має бути 450 мм .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #10 : 04 Жовтень 2011, 13:41:01 »
только между полками в свету по ПУЕ должен быть метр расстояния
Ситуация такая, глубина канала 900мм
Це при глибині каналу більше 0,9 м , при глибині каналу від 0,6 до 0,9 м ця відстань має бути 450 мм .
Я поэтому и спрашивал о ширине канала... и полку короткую предлагал.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #11 : 05 Жовтень 2011, 12:20:38 »
Ясно. Спасибо всем за ответы
Только еще один вопрос-по полу такого канала, под полками реально будет
еще несколько кабелей 0,4 кВ проложить?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #12 : 05 Жовтень 2011, 12:38:55 »
а расстояние до высоковольтного будет соблюдаться? Вам не хватает полок? Я не советую это отражать в проекте-пусть это будет инициатива и самодеятельность заказчика...на дне канала обычно водичка скапливается...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #13 : 05 Жовтень 2011, 13:29:52 »
uksusXIII, а в типовике нарисовано что на пол ложить можно...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про кабельный канал
« Reply #14 : 05 Жовтень 2011, 13:32:42 »
а дне канала обычно водичка скапливается.
В землі також , але кабелі там кладуть .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 