Имеется оборудование насосы, дозаторы, компрессор + освещение - все в общей сложности мощностью 1500 кВт и 2 нагревателя по 2 МВт. Как правильно раскидать нагрузку в двухтрансформаторной ТП-10\0,4 ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 нагревателя по 2 МВт
? =-0, нифига себе =-0. А трансы какие? По идее по одному нагревателю на транс, а остальное примерно поравну.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
пока только все проектируется, какие будут трансы я еще не решил.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, по идее, необходимо делать несколько ТП. На каждый нагреватель отдельный транс. Секционирование на высокой стороне... А ты уверен, что нагреватели на 0,4кВ? Это же 3000А

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и 2 нагревателя по 2 МВт
И шо ж мы так безраздельно греем?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
А ты уверен, что нагреватели на 0,4кВ? Это же 3000А
100% 400В
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
И шо ж мы так безраздельно греем?
... воду  :-[
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И шо ж мы так безраздельно греем?
Бригадир:D
Имеется оборудование насосы, дозаторы, компрессор + освещение
ну да, явно не металургия

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
То есть я ставлю 2 двухтрансовые подстанции и подсоединяю на 1 подстанцию на 2 транса равномерно нагрузку, вторая подстанция - по трансу на нагреватель ??
С одной стороны просто, а с другой  - больше трансов - больше денег :(
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С одной стороны просто, а с другой  - больше трансов - больше денег
NeON2K, а теперь расмотри все это с точки зрения эксплуатации.
вариант №1 - два трансформатора по 4МВА (это если маслянники). Трансформаторы такой мощности серийно не выпускают. В послеаварийном режиме перегруз 40%. Если накрылся транс, то его необходимо заменить за неделю (найти, купить, доставить, установить). Из РУ-0,4 выходит много кабелей.
Вариант №2 - 2х1000 + 1х2000 + 1х2000. Я думаю трансы на 2МВА проще достать. При выходе из строя любого из трансов, по моему, не столь кретическая. Если ТП разнести по теретории и приблизить к своим потребителям, то можно сэкономить на КЛ.
Так же следует учесть, что чем больше мощность трансформатора, тем больше т.к.з., а следовательно, необходимо выбирать автоматы с большей отключающей способностью, а они тоже не дешовые. Также увеличивается сечение шин.
« Останнє редагування: 23 Вересень 2011, 15:39:45 від Сугор »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Сугор, убедил  :thumbsup:
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И шо ж мы так безраздельно греем?
... воду  :-[
ОВшники лоханулись?

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеется оборудование насосы, дозаторы, компрессор + освещение - все в общей сложности мощностью 1500 кВт и 2 нагревателя по 2 МВт. Как правильно раскидать нагрузку в двухтрансформаторной ТП-10\0,4 ?
Здравствуйте все. Если установленная мощность вспомогательного оборудования Ру=1500кВт, можно ожидать, что расчетная мощность будет не более 1000кВт. Два таких мощных водогрейных котла по 2 МВт лучше запитывать на высоком напряжении, например на 6кВ., но это "хозяин-барин", тем не менее, эти котлы если выбор произведен нормально, редко будут работать на полную мощность, у них должно быть несколько ступеней включения нагревателей, чтобы не дергать в "автомате" сеть частым включением/отключением полной мощности. Так что посмотрите паспорт котла и поговорите с технологом. Возможно расчетная мощность уменьшится до 1,2-1,5 МВт на котел (получасовой максимум расчетной нагрузки). Итого получите возможно трансформаторы по 2,5 МВА. При аварийном режиме придется что-то отключить, это также к технологам. Если есть электроприемники 3 категории, то их однозначно можно отключать на время пиковой нагрузки в послеаварийном режиме работы.
С уважением.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
них должно быть несколько ступеней включения нагревателей,
Так и есть - 8 ступеней
2 МВт лучше запитывать на высоком напряжении, например на 6кВ.,
понятия не имею, как это сделать
Возможно расчетная мощность уменьшится до 1,2-1,5 МВт на котел (получасовой максимум расчетной нагрузки)
Я не совсем "догоняю"... То есть на 100% котлы не будут НИКОГДА загружены ? или Cos фи уже не 1 ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на 100% котлы не будут НИКОГДА загружены ?
Будут , при их холодном пуске , до поднятия температуры на рабочий режим , дальше должна работать автоматика на поддержание заданой температуры и мощность упадет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 