Автор Тема: Устройство ограничении мощности  (Прочитано 2998 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

SHURIK

  • Гість
Здраствуйте!!! Есть такая проблемка, в ТУ сказано установить устройство для ограничения потребляемой мощности, в случае превышение мощности трансформатора на ТП 10/0,4 кВ над максиальной мощностью, разрешенной к потребелнию на 20% и более. У меня проект молочно товарной фермы, на участке есть ТП2х630кВА, еще на стороне 10кВ установлен ПКУ(пункт коммерческого учета) Так куда надо установить это устройство и на что оно похоже(схема) непойму и есть ли такое устройство на 10 кВ??
« Останнє редагування: 10 Серпень 2010, 13:26:34 від SHURIK »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
SHURIK, тема в форуме поднималась и довольно подробно... поиск ничего не дал?  :o
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

SHURIK

  • Гість
SHURIK, тема в форуме поднималась и довольно подробно... поиск ничего не дал?  :o
нет ничего, может ссылку кинете, заранее спасибо

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
да, найти было сложновато  ::)
http://eom.com.ua/index.php/topic,1859.0.html
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здраствуйте!!! Есть такая проблемка, в ТУ сказано установить устройство для ограничения потребляемой мощности, в случае превышение мощности трансформатора на ТП 10/0,4 кВ над максиальной мощностью, разрешенной к потребелнию на 20% и более. У меня проект молочно товарной фермы, на участке есть ТП2х630кВА, еще на стороне 10кВ установлен ПКУ(пункт коммерческого учета) Так куда надо установить это устройство и на что оно похоже(схема) непойму и есть ли такое устройство на 10 кВ??
Это можно реализовать на базе масленых или вакуумных выключателей со стороны 10кВ, либо самый дешевый вариант в цепь трансформаторов  тока установить реле РМТ – 101 и підключить через его контакты независимый расцепитель вводного автомата 0,4кВ.

 