Нет, уставка там не не ноль.
На линии РП-3- ТП-955 расчетный ток получается 273 А. Сейчас там стоят ТТ 150/5, реле РТВ 690А, 0,5 сек при 1050 А (т.е. уставка по вторичке 23А). При таком расчетном токе получается надо замена трансформатора тока на 300/5. Судя по реле, это РТВ-ІІІ. На нем можно начинать выставлять уставку с 20 А. Если взять уставку 20 А и умножить на коэф-т трансформащии тока 60, то получаем 1200 А по первичке. Но двухфазный минимальный ток для проверки по чувствительности составляет 1465 А. Получается при уставке 1200 А мы не проходим по чувствительности. Вот и сказали мне менять реле на РС-80 М. поставить уставку 900 А с временем 0,5с.
Только так проходит.
Вот у меня теперь вопрос как сделать вторичные цепи. их же надо как-то привязать к существующей ячейке? Или я что-то неправильно понимаю?