Автор Тема: Кабель АВВГ 3х240+1х120  (Прочитано 4383 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #15 : 21 Вересень 2011, 14:23:24 »
А не подскажите. какой это пункт в ПУЕ?
Украина или Россия ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #16 : 21 Вересень 2011, 14:30:29 »
а почему бы вы заменили кабели?
во-первых, кабель действительно дешевле. При этом он соответствует требованиям нормативной документации и учитывая работу на систему, где ассиметрия крайне невелика, у меня нет аргументов против половинного сечения;
во-вторых, кабелей, если я правильно посчитал, 25 штук. ИМХО, "пробежаться" по проекту и заменить сечение на чертежах, а также подправить спецификацию, не бог весть какая работа. ИМХО, легче смириться с замечанием (причем, вполне справедливым), чем пытаться найти "отмазку"  :)
я знаю не все, а только половину

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #17 : 21 Вересень 2011, 14:39:07 »
Украина

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #18 : 21 Вересень 2011, 14:41:25 »
я не возражаю. если просто заменить......я же вначале спросила можно ли просто поменять кабель или надо еще что-то пересчитывать. я просто никогда не применяла такие кабели. вот и спросила в чем их отличие, особенности и где могут быть подводные камни.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #19 : 21 Вересень 2011, 14:44:04 »
просто. как ответили вначале. что там меняется сопротивление у этих кабелей и надо проверить аппараты защиты. то это уже не просто заменить кабель на чертежах и в спецификации. Вот я и хочу понять, на что влияет в проекте замена кабеля :-[

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #20 : 21 Вересень 2011, 14:46:36 »
Украина
1.7.146 ПУЕ з посиланням на 1.7.137
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #21 : 21 Вересень 2011, 15:22:32 »
и надо проверить аппараты защиты.
если я, конечно, ничего не путаю (а если путаю, то кидайте в меня тапками  :D), то обычно в подобных расчетах (для выбора аппаратов защиты) не "фигуряет" сопротивление PEN-проводника
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #22 : 21 Вересень 2011, 15:30:32 »
Electrician, кидаю тапок :D, сечение жилы влияет на сопротивление петли Фаза-ноль. Но в данном случае (небольшое растояние и достаточно большая мощность), сечение нулевой жилы особого значения играть не будет, т.к. будут заземлены нейтрали трансформатора и генератора. А если заземляющее устройство будет общее для всех установок то сопротивлением нулевой жилы вообще можно пренебречь.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #23 : 21 Вересень 2011, 15:40:25 »
Сугор, сам тапок кинул и сам практически на лету перехватил - мне и уворачиваться/отписываться не пришлось  :D
я знаю не все, а только половину

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #24 : 21 Вересень 2011, 19:55:32 »
Значит. как я поняла, в моем случае можно просто заменить кабель без существенных пересчетов :)
Спасибо всем за помощь

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: