Добрый день!
такая ситуация - в проекте заложили кабель АВВГ 4х240. После всех экспертиз и техрешений Заказчик хочет кабель АВВГ 3х240+1х120. Можно ли просто взять и применить такой кабель или для него нужно делать какие-то другие расчеты. Если поменяют кабель при монтаже. на что это может повлиять. Есть ли в этом какие-то подводные камни или это взаимозаменяемые кабели?
Спасибо.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #1 : 21 Вересень 2011, 09:40:34 »
Есть ли в этом какие-то подводные камни

Опір петлі "фаза-нуль" зростає і треба перевірити апарат, який захищає цей кабель, на спрацьовування при 1-фазному КЗ.
« Останнє редагування: 21 Вересень 2011, 09:42:33 від O.S. »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #2 : 21 Вересень 2011, 09:45:25 »
Желательно представлять себе характер нагрузки, которую питает данный кабель (и соответственно, прогнозируемый уровень тока в нулевом проводе). Если это в основном трехфазная нагрузка (какой нибудь токарный цех, например), то
АВВГ 3х240+1х120
в самый раз. А если высок процент однофазной нагрузки и сложно отследить её распределение по фазам, как при монтаже, так и в режиме эксплуатации, тогда
АВВГ 4х240
ИМХО  предпочтительней. А еще ДБН В.2.5-23:2010 5.12 - 5.14
я знаю не все, а только половину

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #3 : 21 Вересень 2011, 09:52:51 »
эти кабели идут от когенерационной станции 0,4 кВ на РУ-0,4 кВ КТП. Это генерация электроэнергии в сеть

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #4 : 21 Вересень 2011, 10:17:38 »
Это генерация электроэнергии в сеть
yuli, а можно по подробней?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #5 : 21 Вересень 2011, 11:39:29 »
yuli, а можно по подробней?
да, любопытно  :)
Это выдача в энергосистему Украины или в сеть локального крупного потребителя? Энергосистема переживет 120 квадрат
я знаю не все, а только половину

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #6 : 21 Вересень 2011, 12:54:44 »
это генерация электроэнергии в систему.....сугубо под продажу. устанавливается 5 когенерационных установок 885 кВт каждая. в каждой установке находится 5 генераторов по 177 кВт. от каждой установки идет 5 кабелей 240 мм. кв. на повышающую КТП 1250 кВА . таких КТП тоже соответственно 5 штук. И все это подключается в существующую линию 10 кВ. Вот такая схема для продажи электроэнергии. Но меня все-таки интересует как поступить с кабелем, все пересчитывать и чтобы подключали кабель  АВВГ 3х240+1х120 как хочет заказчик, или можно все-таки отстоять кабель, который уже заложен проекте?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #7 : 21 Вересень 2011, 12:59:40 »
yuli, я думаю, имеет смысл, пообщаться с людьми, которые все это будут принимать: экспертиза, эксплуатация, тех.надзор

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #8 : 21 Вересень 2011, 13:08:57 »
на стадии П экспертизу прошли, получили техрешние в Облэнерго, сейчас проходим экспертизу КЭТЦ......просто это заказчик хочет удешевить проект, в проекте решение с АВВГ 4х240, а заказчик хочет АВВГ 3х240+1х120. А мне, если честно, не хочется ничего меня в уже сделанном проекте, поэтому вот и спрашиваю. можно ли как-то аргументировать. чтобы оставить кабель АВВГ 4х240 ::)

*Svetlana*

  • Гість
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #9 : 21 Вересень 2011, 13:28:00 »
Прочтите ДБН В.2.5-23-2010 п.5.12, может сможете обосновать заказчику, но я бы не меняла

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #10 : 21 Вересень 2011, 13:40:16 »
Прочтите ДБН В.2.5-23-2010 п.5.12
Этот пункт касается N-проводников и не относится к PEN-проводникам . В ПУЭ к PEN-проводникам имеется указание для кабелей сечением фазных жил S>35 , минимальное сечение PEN можно принимать S/2 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #11 : 21 Вересень 2011, 13:56:29 »
все-таки интересует как поступить с кабелем, все пересчитывать и чтобы подключали кабель  АВВГ 3х240+1х120 как хочет заказчик
я бы заменил  :'(
я знаю не все, а только половину

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #12 : 21 Вересень 2011, 14:00:16 »
А не подскажите. какой это пункт в ПУЕ?

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #13 : 21 Вересень 2011, 14:08:43 »
Electrician. а почему бы вы заменили кабели?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кабель АВВГ 3х240+1х120
« Reply #14 : 21 Вересень 2011, 14:09:57 »
Если я все правильно понял,то когенерационная установка выдает просто напряжение и ни о каких токах (кроме токов обусловленных сопротивлением кабелей и сопротивлением обмоток повышающих трансов) речи быть не может. Поэтому вполне достаточно половинного сечения нулевой жилы. А токи возникающие в первичной обмотке повышающего транса (обмотка НН),при подключении нагрузки к вторичной обмотке (обмотке ВН) тоже будут симметричны и увеличения сечения нулевой жилы не понадобится.