Автор Тема: Разводка в подвале жилого здания.  (Прочитано 3748 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #15 : 23 Вересень 2011, 17:36:30 »
если не сложно, можно побольше подробностей, спросить не у кого и хочется во всем разобраться чтобы осознанно сделать выбор
nocibur, вот о кабельросте и думаю. нужно будет на выходных поискать информацию.
Сугор, а как оно все выглядит?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #16 : 23 Вересень 2011, 17:45:57 »
e_one, ну сначала необходимо расчитать диаметр тросса по весу кабеля. далее кабель к троссу крепится стяжками (количество стяжек, тоже, по идее, неплохо было бы расчитать).
На счет кабель роста, если это жилое здание, то по моему это не самое лучшее решение. Кабель рост тоже не дешовый, а трубы в перекрытие все равно прийдется закладывать. Потом предусматривать ниши, двери, замки... и т.д.
А сколько предусматривается линий в стояке?

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #17 : 23 Вересень 2011, 17:55:01 »
Сугор, по каким формулам его считать?
7 линий в стояке. вот по поводу всех ниш, дверей и замков и было интересно

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #18 : 29 Вересень 2011, 15:55:29 »
Сугор, по каким формулам его считать?
e_one, что считать? если тросс, то он должен выдержать вес кабеля. По моему есть ограничения на кол-во подключаемых квартир к стояку.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #19 : 29 Вересень 2011, 17:08:47 »
Сугор, диаметр кабеля и количество стяжек. вроде ж было очевидно...
у меня их и так максимум 9 на один кабель. в одном отверствии проходит около 9 кабелей

все же решил по стоякам от которых запитываю квартиры прокладывать кабель с помощью кабельростов. все равно на каждом этаже ставить щит и ревизию. по поводу лифтов, вентиляции и светового заграждения еще думаю
« Останнє редагування: 29 Вересень 2011, 17:16:22 від e_one »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #20 : 29 Вересень 2011, 17:22:28 »
e_one, трудно рассуждать над обстракным примером, для каждого конкретного случая - свои решения. В любом случае для решения проблемы помогают типовые проекты. В твоем случае, возможно, применение кабельростов - лучшее решение.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #21 : 30 Вересень 2011, 07:35:02 »
По моему есть ограничения на кол-во подключаемых квартир к стояку.
А можно поподробнее? Где есть ограничения такие?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #22 : 30 Вересень 2011, 09:55:29 »
andery, я в жилье не очень силен, практически им не занимаюсь, просто это как-то попалось на глаза и случайно запомнилось.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #23 : 30 Вересень 2011, 23:04:15 »
А можно поподробнее? Где есть ограничения такие?
Ограничение только то, что в какой то момент кабели станут толстыми и тяжелыми. Так что будет лучше несколько тонких.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #24 : 01 Жовтень 2011, 10:21:40 »
Бригадир, да, скорее всего, проблема именно в этом. Максимум что я видел это 70 квадрат по алюминию, но это было давно.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #25 : 01 Жовтень 2011, 15:26:10 »
Сугор, andery, потому альтернатива - шинопровод. Он ставится один и любого сечения.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #26 : 02 Жовтень 2011, 13:10:06 »
Бригадир, у шинопровода много недостатков. В данном случае, он неоправдано дорог. Если на одном стояке сгорит предохранитель то без света останется только часть квартир, если же выбьет автомат то потухнет все

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разводка в подвале жилого здания.
« Reply #27 : 02 Жовтень 2011, 18:32:01 »
Сугор, в жилых домах, где преймущественно однофазные нагрузки, автоматы лучше не ставить.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: