Силовые цепи электроснабжения автоматом, цепи управления пожарных насосов, системы дымоудаления-ничем. Аварийного освещения-автоматом.
Цитата: grossel від 09 Липень 2014, 14:27:57 Силовые цепи электроснабжения автоматом, цепи управления пожарных насосов, системы дымоудаления-ничем. Аварийного освещения-автоматом.то есть такая схема питания не верна?
То есть если у меня вводной автомат на 63 А, а стоящие после него УЗО на 45А и 25 А; то мне дополнительно перед ними нужно ставить автоматы?
Цитата: DespairsRay від 26 Червень 2014, 14:36:05 То есть если у меня вводной автомат на 63 А, а стоящие после него УЗО на 45А и 25 А; то мне дополнительно перед ними нужно ставить автоматы? 45A - НЕТ ТАКОГО НОМИНАЛА. 32, 40, 50 А.