Цитата: Aksikus от 19 Сентябрь 2011, 16:46:20
прямо по конструкциях из дерева
По горючему основанию кабель вести нельзя. В том числе и огнестойкий. Как вариант - трос или прокладки из негорючего материала (как завещал нам ПУЭ).
« Останнє редагування: 11 Жовтень 2011, 12:08:20 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как завещал нам ПУЭ
Так же ж "левые" термины в ПУЭ "в упор не видим"?
В пресловутой табличке основание (заголовки таблицы) названы: "из сгораемых материалов" и "из несгораемых или трудносгораемых материалов". Термины-то, тоже оттуда же? Тоже в топку? Или выборочно, то "видим", это "не видим"?
Формализм - палка о двух концах

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет таких кабелей, если покажете хоть один сертификат на кабель, в котором прописано ТГ - весьма меня обяжете

Не слід плутати стандартизацію вироба (продукціії) зі стандартизацією матеріала (речовини), з якого виготовлена дана продукція або її складова частина. 
Якщо простіше: ТГ -- характеристика ПВХ-пластиката як речовини; НГ -- характеристика ізоляції, виготовленої з цієї речовини. 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., это уж точно:
Не слід плутати
в проект закладываем законченный продукт "кабель" или некий/е материал/ы? Опять же сертификат...

Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наприклад ПВХ-пластикат в принципі не може бути горючим, якщо виготовлений як мінімум по ГОСТ 5960-72 (2003), не кажучи вже про європейські норми.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в проект закладываем законченный продукт "кабель" или некий/е материал/ы? Опять же сертификат...
так какие проблемы - в соответствии с действующими ДБН и ДСТУ.
А кто даст выдержку из существующих норм, что кабель должен быть ТГ? Зачем тогда самим себя заводить непонятно куда?  =-0
rga, на счет испытаний по ГОСТ 12.1.044, на что они похожи - если дословно, то ни на что, то что сейчас общепринято в строительстве. Есть что-то общее с испытанием по токсичности (NES713, Toxicity Index, применяется для п/л-ок и т.д.).

Наприклад ПВХ-пластикат в принципі не може бути горючим, якщо виготовлений як мінімум по ГОСТ 5960-72 (2003), не кажучи вже про європейські норми.
все зависит от кислородного индекса - мое, личное мнение, только не выше нг в пучках (вроде бы 30-35%).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попался объект, "весь обшитый деревом, абсолютно весь".
И тут возник вопрос с установкой извещателей на горючее основание.
Про провода и кабели в нормативах - есть.
Про ППКП и оборудование - есть.
А про извещатели - я не нашел  ???
Есть вот такой пункт
ДБН В.2.5-56-2010  6.2.26: "ППКП і устатковання управління встановлюють на будівельних конструкціях, виконаних з негорючих матеріалів (ДСТУ Б В.2.7-19).
Допускається встановлення вказаного устаковання на конструкціях, виконаних із горючих матеріалів (ДСТУ Б В.2.7-19), за умови захисту цих конструкцій металевим листом завтовшки не менше 1 мм або іншим листовим негорючим матеріалом завтовшки не менше 10 мм. При цьому листовий матеріал повинен виступати за контури встановленого на ньому обладнання не менше ніж на 100 мм."

Возникает вопрос - имели ли в виду разработчики ДБН под "устатковання управління" пожарные извещатели.
Как по мне - даже за уши не сильно и притянешь.
Я, ессессьно, предусмотрел метал. лист под извещатели, а заказчик требует обосновать.
« Останнє редагування: 13 Грудень 2011, 17:14:13 від BookWar »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я, ессессьно, предусмотрел метал. лист под извещатели, а заказчик требует обосновать
Выписка из ВСН 25-09-68—85*:
Quote (selected)
3.14. Крепление извещателей ОПС или их блоков должно производиться с помощью скоб или кронштейнов, либо непосредственно на несгораемом основании.
На этот документ ссылаются "Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ противопожарного назначения" (приказ МЧС Украины от 29.09.2011 № 1037), т.е. он действует.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сказанному выше:
мое личное мнение - требование ВСН безосновательное. Чем ближе к извещателю очаг пожара, тем быстрее он сработает.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если увязывать все сегодняшние нормы (ДБНы, ПУЭ), есть ли возможность прокладки кабелей по деревянному основанию без использования металлических труб? И если да, то чем аргументируем и на что ссылаемся...
« Останнє редагування: 15 Грудень 2011, 23:05:04 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Andrush

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас был опыт поставки труб для проводки по деревянным конструкция в Батурине (гетьманская столица), смотрите фотограыию

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrush, толково, вопросов нет.
Берем ПУЭ. Таблица 2.1.3. - ваши трубы имеют подтверждение, что они из "вогнетривких матеріалів"?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf:thumbsup: в этом мире горит усё, надо только условия создать  :D
И вода "горит", и железо, кстати и СО2 тоже. А ведь Н2О и СО2 тушат  ::)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, я серъезно. Сейчас нарисовалась проблемка. Нормальный "правильный" срубчик, даже очень скромненький  :D. и металлические трубы ну аж никак не вписываются в эту колыбу. Вариант, что вот в Финляндии делают так - не катит, нужно в соответствии с нашими нормами. Вот и пришел к ВАМ "Гуру" с этой хреновиной - как избежать этих труб.  beer
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, древисина срубов должна пропитываться, по этому может быть имеет смысл спросить сертивикат? И еще, както читал инструкцию по сборке сруба, в ней было указание что кабели следует прокладывать по мере возведения дома (понимаю что совет запоздалый :()

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю