Цитата: Aksikus от 19 Сентябрь 2011, 16:46:20
прямо по конструкциях из дерева
По горючему основанию кабель вести нельзя. В том числе и огнестойкий. Как вариант - трос или прокладки из негорючего материала (как завещал нам ПУЭ).
« Останнє редагування: 11 Жовтень 2011, 12:08:20 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как завещал нам ПУЭ
Так же ж "левые" термины в ПУЭ "в упор не видим"?
В пресловутой табличке основание (заголовки таблицы) названы: "из сгораемых материалов" и "из несгораемых или трудносгораемых материалов". Термины-то, тоже оттуда же? Тоже в топку? Или выборочно, то "видим", это "не видим"?
Формализм - палка о двух концах

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет таких кабелей, если покажете хоть один сертификат на кабель, в котором прописано ТГ - весьма меня обяжете

Не слід плутати стандартизацію вироба (продукціії) зі стандартизацією матеріала (речовини), з якого виготовлена дана продукція або її складова частина. 
Якщо простіше: ТГ -- характеристика ПВХ-пластиката як речовини; НГ -- характеристика ізоляції, виготовленої з цієї речовини. 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., это уж точно:
Не слід плутати
в проект закладываем законченный продукт "кабель" или некий/е материал/ы? Опять же сертификат...

Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наприклад ПВХ-пластикат в принципі не може бути горючим, якщо виготовлений як мінімум по ГОСТ 5960-72 (2003), не кажучи вже про європейські норми.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в проект закладываем законченный продукт "кабель" или некий/е материал/ы? Опять же сертификат...
так какие проблемы - в соответствии с действующими ДБН и ДСТУ.
А кто даст выдержку из существующих норм, что кабель должен быть ТГ? Зачем тогда самим себя заводить непонятно куда?  =-0
rga, на счет испытаний по ГОСТ 12.1.044, на что они похожи - если дословно, то ни на что, то что сейчас общепринято в строительстве. Есть что-то общее с испытанием по токсичности (NES713, Toxicity Index, применяется для п/л-ок и т.д.).

Наприклад ПВХ-пластикат в принципі не може бути горючим, якщо виготовлений як мінімум по ГОСТ 5960-72 (2003), не кажучи вже про європейські норми.
все зависит от кислородного индекса - мое, личное мнение, только не выше нг в пучках (вроде бы 30-35%).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попался объект, "весь обшитый деревом, абсолютно весь".
И тут возник вопрос с установкой извещателей на горючее основание.
Про провода и кабели в нормативах - есть.
Про ППКП и оборудование - есть.
А про извещатели - я не нашел  ???
Есть вот такой пункт
ДБН В.2.5-56-2010  6.2.26: "ППКП і устатковання управління встановлюють на будівельних конструкціях, виконаних з негорючих матеріалів (ДСТУ Б В.2.7-19).
Допускається встановлення вказаного устаковання на конструкціях, виконаних із горючих матеріалів (ДСТУ Б В.2.7-19), за умови захисту цих конструкцій металевим листом завтовшки не менше 1 мм або іншим листовим негорючим матеріалом завтовшки не менше 10 мм. При цьому листовий матеріал повинен виступати за контури встановленого на ньому обладнання не менше ніж на 100 мм."

Возникает вопрос - имели ли в виду разработчики ДБН под "устатковання управління" пожарные извещатели.
Как по мне - даже за уши не сильно и притянешь.
Я, ессессьно, предусмотрел метал. лист под извещатели, а заказчик требует обосновать.
« Останнє редагування: 13 Грудень 2011, 17:14:13 від BookWar »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я, ессессьно, предусмотрел метал. лист под извещатели, а заказчик требует обосновать
Выписка из ВСН 25-09-68—85*:
Quote (selected)
3.14. Крепление извещателей ОПС или их блоков должно производиться с помощью скоб или кронштейнов, либо непосредственно на несгораемом основании.
На этот документ ссылаются "Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ противопожарного назначения" (приказ МЧС Украины от 29.09.2011 № 1037), т.е. он действует.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сказанному выше:
мое личное мнение - требование ВСН безосновательное. Чем ближе к извещателю очаг пожара, тем быстрее он сработает.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если увязывать все сегодняшние нормы (ДБНы, ПУЭ), есть ли возможность прокладки кабелей по деревянному основанию без использования металлических труб? И если да, то чем аргументируем и на что ссылаемся...
« Останнє редагування: 15 Грудень 2011, 23:05:04 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Andrush

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас был опыт поставки труб для проводки по деревянным конструкция в Батурине (гетьманская столица), смотрите фотограыию

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Andrush, толково, вопросов нет.
Берем ПУЭ. Таблица 2.1.3. - ваши трубы имеют подтверждение, что они из "вогнетривких матеріалів"?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf:thumbsup: в этом мире горит усё, надо только условия создать  :D
И вода "горит", и железо, кстати и СО2 тоже. А ведь Н2О и СО2 тушат  ::)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, я серъезно. Сейчас нарисовалась проблемка. Нормальный "правильный" срубчик, даже очень скромненький  :D. и металлические трубы ну аж никак не вписываются в эту колыбу. Вариант, что вот в Финляндии делают так - не катит, нужно в соответствии с нашими нормами. Вот и пришел к ВАМ "Гуру" с этой хреновиной - как избежать этих труб.  beer
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, древисина срубов должна пропитываться, по этому может быть имеет смысл спросить сертивикат? И еще, както читал инструкцию по сборке сруба, в ней было указание что кабели следует прокладывать по мере возведения дома (понимаю что совет запоздалый :()

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.