Автор Тема: Два КТП разная мощность, разное высокогое напряжение  (Прочитано 2008 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Исходные данные:
1 ввод 6кВ Тр-р 1000кВА - основной ввод
2 ввод 10кВ Тр-р 630кВА - резерв
Вопросы:
1. Можно ли их установить как показано в каталоге на стр. 2? http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Pidstanciya_KTPGS.pdf
2. Секционирование, заказчик хочет перекидной рубильник, в ТУ тоже перекидной рекомендуют, могу ли я его установить в РУНН КТП-1000кВА ? ( все отходящие линии 0,4кВ планируем делать именно от этого КТП )
3. Заземление. Можно ли одним контуром все это сделать ?
4. Какое расстояние необходимо между заземлением и фундаментом КТП ? - есть ли какие-нибудь нормы по этому поводу ?(я ничего не нашел)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересный случай. Вообще-то меня берут некоторые сомнения по поводу возможности секционирования РУ-0,4 кВ.
Однако попробую ответить на вопросы:
1. Установить рядом и сделать секционную перемычку - почему нет. Не вижу никаких препятствий, если будет обеспечена блокировки между секционным и вводами по 0,4 кВ.
2. можно и рубильник и автомат - лишь бы обеспечить блокировки - иначе будет дикий хаос ;)
3. Заземление - почему нет - делаются же общие контура для РУ-10 и 0,4 кВ, почему бы к ним не присоединить еще и РУ-6 кВ
4. Как для кабелей - 0,6 м.
По поводу пп 1-3 может быть меня поправят - но это мое ИМХО ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,
Как для кабелей - 0,6 м
а где это написано ? мне так чтобы на будущее знать  ;)
завтра выложу чертежи с работы, хотелось бы мнение общественности услышать.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть ли какие-нибудь нормы по этому поводу ?
Можна навіть впритул до фундаменту , обмежень не існує .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По поводу кабеля - ПУЕ 2.3.60.

А чем с точки зрения, покладки в грунте шина заземления отличается от кабеля?
Roman3R, я ни разу не видел, чтобы шину заземления прокладывали ближе чем 0,6м к зданиям, руководствуясь именно этим аргументом.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я ни разу не видел, чтобы шину заземления прокладывали ближе чем 0,6м к зданиям
Був ще за часів совдепа типовий проект КТП суміщений з РУ 6(10) кВ (407-3-16) , так там був передбачений контур заземлення в будівельній частині проекту , що прокладався впритул до фундаменту одночасно з закладанням фундаментних блоків . До цього контуру можна було ще додатково , при необхідності . приварювати додаткове заземлення . Особисто я робив привязку таких ТП .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прикладываю свои наработки.
Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Чертежи:
1. Схема.
2. Фундамент. Вот тут вопрос - близлежащие стены двух КТП лучше ставить на один блок ФБС, или же под каждое КТП отдельно свои блоки ? Как лучше ? Склоняюсь к первому варианту, хотя, пока что нарисовал второй, вот думаю исправлять или нет.
3. Заземление.

 