Автор Тема: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)  (Прочитано 8526 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В паспорте натриевой лампы высокого давления SON-T 150 имеются такие данные
Напряжение 220 В, Мощность 100 Вт, Ток 1,2 А.
Из формулы P=U*I*cos f   
0,1=0,22*1,2*0,38
Выходит косинус лампы 0,38. такое возможно?!

На дросселе Optima к этой лампе указана лямбда=0,58 (современное обозначение косинуса фи).

В общем вопрос в том, каким косинусом f руководствоваться? Подскажите.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #1 : 15 Вересень 2011, 15:43:29 »
zazikstealth, косинус берется не по лампе, а по светильнику (смотри паспартные данные конкретного светильника). Светильники бывают компенсированые (cos f =0,85) и не компесированые (cos f=0,35), но последние уже, по моему, непроизводятся.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #2 : 15 Вересень 2011, 15:44:14 »
На дросселе Optima к этой лампе указана лямбда=0,58
Может 0,4
http://www.optimaltd.com.ua/Catalog/39/319/
Это косинус без учета конденсатора. В готовом светильнике с конденсатором (в данном случае 15 мкФ), косинус будет не меньше 0,85.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #3 : 15 Вересень 2011, 15:51:35 »
и не компесированые (cos f=0,35), но последние уже, по моему, непроизводятся.
к сожалению, еще попадаются - имел "удовольствие"  :'(
я знаю не все, а только половину

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #4 : 15 Вересень 2011, 23:07:08 »

В общем вопрос в том, каким косинусом f руководствоваться? Подскажите.

А кто индуктивней

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #5 : 20 Червень 2013, 15:11:04 »
У меня такой вопрос: имеем линию наружного освещения, 14 светильников РТУ-08У с натриевыми лампами ДРЛ 80. Суммарная мощность =1,12 кВт. Как правильно считать ток? Суммировать токи ламп (0,8 А для каждой лампы) или как обычно поформуле.?

oipop

  • Гість
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #6 : 20 Червень 2013, 15:35:49 »
Кнорринг говорит что по установленной мощности, то есть по формуле. стр. 197

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #7 : 20 Червень 2013, 15:50:15 »
Точно на 197?

oipop

  • Гість
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #8 : 20 Червень 2013, 16:09:15 »
Да, только печатная 197, не "электронная".

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #9 : 20 Червень 2013, 16:26:56 »
Все нашел спасибо

Offline Strum

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #10 : 21 Червень 2013, 08:35:36 »
Юрий, для  светильника РТУ-08У  используются не натриевые лампы, а как Вы написали -ДРЛ, т.е. дуговые ртутные

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Косинус f натриевой лампы (ДНаТ)
« Reply #11 : 21 Червень 2013, 08:57:52 »
простите опечатался  :-[

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: