Однолинейная схема
« : 15 Вересень 2011, 10:47:21 »
Доброго времени суток, коллеги.

Возник такой вопрос и небольшой спор, объясню ситуацию с самого начала:
Делаю проект для банка, проект пойдет на согласование, отдельно будет выписан расчет нагрузок с учетом коэффициентов, так вот, вопрос:

В однолинейной схеме нагрузку необходимо указывать уже с учетом коэффициентов или еще без нее?

Заранее спасибо за помощь в разрешении спора :)
я еще только учусь =)
=^_^=

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #1 : 15 Вересень 2011, 11:02:04 »
Kea, честно скажу - норм не знаю, но я делаю так: нагрузка - мощность без коэф. А вот Ток рассчитываю суммарный с использованием уже коэф.-ов

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #2 : 15 Вересень 2011, 11:15:22 »
Живлення окремих споживачів я роблю без коефіцієнтів, а загальну потужність щита роблю з урахуванням коефіцієнта (тільки коеф одночасності щита відрізняється від загального коеф по обєкту. Я коеф щита визначаю окремо в залежності від типу навантаження і кількості споживачів.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #3 : 15 Вересень 2011, 12:27:45 »
*Андрей*, прошу прощения, но в представленном мною фрагменте тоже сверху указаны обе мощности. Общая мощность на шкаф\щит. Может я не так понял Kea, но мне показалось, что она имела ввиду каждую нагрузку в отдельности...
Поправьте меня, если я не прав
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #4 : 15 Вересень 2011, 12:44:19 »
Короче надо азбуку читать, иначе опять запутаемся. Сейчас проштудирую свою библиотеку.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #5 : 15 Вересень 2011, 13:57:06 »
Просто текст вырванный из какого-то документа:

Однолинейная схема электроснабжения входит в состав проекта электроснабжения. На однолинейной схеме учтены все нагрузки и приведены значения всех основных показателей (мощность, номиналы автоматов, маркировка щитов и т.д.). Для каждой секции ВРУ должна быть указана установленная мощность, разрешенная мощность, единовременная мощность, разрешенный ток, косинус фи, тип вводного кабеля. В обязательном порядке на однолинейной схеме должны присутствовать все электрошкафы. Длина кабельных линий до шкафов должна быть обозначена с точностью до метра. На схеме должны быть нанесены приборы учета электроэнергии по полученным ранее в Энергосбыте техническим условиям. Расчет потерь при передаче электроэнергии также должен быть отображен на однолинейке. Шкаф автоматического включения резерва также учитывается на однолинейной схеме с описанием режимов работы АВР и аварийных режимов работы. Со стороны разработчика схему подписывает разработчик, проверяющий и утверждающий руководитель. Первое согласование на схеме ставит ответственный за электрохозяйство со стороны потребителя. Без этого согласования однолинейную схему не возьмут на дальнейшие согласования.


Продолжаю поиск
« Останнє редагування: 15 Вересень 2011, 14:04:02 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Kea

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #6 : 15 Вересень 2011, 16:27:21 »
но мне показалось, что она имела ввиду каждую нагрузку в отдельности...
Поправьте меня, если я не прав


Абсолютно верно, вопрос именно о каждой нагрузке в отдельности.
я еще только учусь =)
=^_^=

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #7 : 15 Вересень 2011, 16:32:40 »
Kea, я так и не нашел документа, но считаю и делаю - внизу каждую нагрузку в отдельности установленную указываю, т.е. без коэффициентов, сверху возле наименования щита 2 мощности: установленная и расчетная. Проекты проходили экспертизу - претензий не было.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #8 : 15 Вересень 2011, 16:49:27 »
внизу каждую нагрузку в отдельности установленную указываю, т.е. без коэффициентов
поддерживаю
для отдельных потребителей коеф спроса =1 и ток рассчитывается по установленной мощности; ток щита не может быть меньше тока самого мощного потребителя 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #9 : 15 Вересень 2011, 17:40:17 »
Kea, честно скажу - норм не знаю, но я делаю так: нагрузка - мощность без коэф. А вот Ток рассчитываю суммарный с использованием уже коэф.-ов
Задам вопрос: А почему ток указываешь уже с коеффициентами? И как в таком случае выбираешь защиту?
Я на схеме на фидерах проставляю установленные мощности и токи фидерные рассчитываю исходя из них (ну если речь идет о единичных потребителях, а не о щитах) и соответственно выбираю защиту. А вот суммарную мощность по щиту представляю уже в форме
Руст
Ррасч
Iрасч
cos f
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #10 : 15 Вересень 2011, 17:56:18 »
адам вопрос: А почему ток указываешь уже с коеффициентами? И как в таком случае выбираешь защиту?
Прости , прочитал 5 раз, но не понял, чем мой вариант отличается от твоего :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #11 : 15 Вересень 2011, 18:25:55 »
адам вопрос: А почему ток указываешь уже с коеффициентами? И как в таком случае выбираешь защиту?
Прости , прочитал 5 раз, но не понял, чем мой вариант отличается от твоего :)
поясняю :)
ты ток выбираешь исходя из расчетной мощности приемника, а я - из установленной. Вот и разница.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #12 : 15 Вересень 2011, 19:47:30 »
Андрюха РЗА, что-то ты не дочитал :)
внизу каждую нагрузку в отдельности установленную указываю, т.е. без коэффициентов, сверху возле наименования щита 2 мощности: установленная и расчетная

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #13 : 15 Вересень 2011, 22:41:18 »
Эта часть проекта уже настолько стала автоматом в сознании,
что в ответах просто выпадает тот или иной этап последовательности.
Разложите поэтапно как вы собрали данную схему,
И почему установили именно такие номиналы автоматов.
И все станет на свое место в вашей однолинейной схеме

Коэффициенты спроса нагрузки используются для корректировки номинальной нагрузки распределительной магистрали здания исходя из того, что в любой отдельно взятый момент времени не все электрооборудование будет потреблять энергию в соответствии с полной нагрузкой.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Однолинейная схема
« Reply #14 : 16 Вересень 2011, 10:25:51 »
Андрюха РЗА, что-то ты не дочитал :)
внизу каждую нагрузку в отдельности установленную указываю, т.е. без коэффициентов, сверху возле наименования щита 2 мощности: установленная и расчетная
А это уже в другом сообщении - тогда да, прошу прощения. Просто я цитировал самое первое сообщение и от него отталкивался.  beer
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 